x1-jp1
x2-jp2
x3-jp3
Если jp2(х2) замкнута - заводские настройки 16, 9600, 8-нет-1, если разомкнута - то, что установлено пользователем (при условии, что выставленные значения он не забыл записать в прибор).
Если jp1 установлен, то разрешено изменение настроек прибора (в том числе и сетевых), если снят (разомкнут), то сделанные вами изменения прибор не запомнит (защита от записи).
Jp3 должен быть всегда снят.
Таким образом, устанавливаете jp1,jp2 и снимаете jp3. Связываетесь с программой конфигуратором через заводские сетевые настройки.
Выгружаете из МВУ его текущую конфигурацию. Изменяете ее так, как вам необходимо (в том числе и сетевые настройки).
Записываете измененную конфигурацию в прибор и сохраняете ее на ПК (на всякий нужный случай).
Отключаетесь от конфигуратора, снимаете с модуля питание. Снимаете (размыкаете) jp2. Подключаете питание к прибору. Далее работаете с ним в соответствии с заданной вами конфигурацией.