    Хочется услышать отзывы пользователей ПЛК-150:
    проявляется-ли глюк с кратковременными самопроизвольными отключениями релейных выходов ПЛК-150. Данная проблема была замечена до сентября 2008 г. с прошивками версий до 2.03 (даже с пустой программой). Может с новыми прошивками исправлено или у меня глюки были с ПО/таргетами?

    2) Сейчас в ПЛК измерения с ТСМ не плавают?

    P.S. Хочется применить ПЛК в новых разработках, но страшновато.

  2. #2

    По умолчанию

    Проблемы с реле и аналог. входами были. Поправили

  3. #3

    По умолчанию

    Сейчас:
    Доработаны 2 платы, которые практически полностью исключили чувствительность аналоговых входов к ЭМ помехам. Контроллеры с новыми платами выпускаются с ноября.

    По реле:
    Беда была в самих реле. Сейчас мы отказались от них, и заменили на реле ОМРОН. В ближайшее время все контроллеры будут идти с ОМРОНовскими релюшками (ждем, когда приедут). На некоторых позициях уже сейчас стоят Омроны.

  4. #4

    По умолчанию

    Скажите, какое именно Омроновское реле вы планируете использовать?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    В ПЛК100 и ПЛК150 релюхи разные стоят.
    Естественно я название на память не скажу...
    А что, по омроновским реле есть вопросы?

  6. #6

    По умолчанию

    Если честно есть...
    У меня уже несколько выходов вылетели на Omron CQM1. У нас там правда довольно частые переключения и какой ток тоже нам не известно. Проблема - контакты слипаются. То есть выход все время ВКЛ.
    Реле на 5 вольт. Кажется примерно так Omron G6D-1A, малазийские.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    С реле было 2 проблемы. Китайский брак и кратковременные, очень редкие импульсные включения.
    Обе проблемы решили

  8. #8

    По умолчанию

    Релюшки будут помощнее (соответствовать заявленным характеристикам на ПЛК). Но название смогу посмотреть только завтра

  9. #9

    По умолчанию

    Помощнее... Вы я так понимаю сделали вывод из надписи 1А.
    Нет ток там на 230В - 5А. Так что теоретическая коммутационная мощность высока
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  10. #10

    По умолчанию

    Такой вопрос. У меня ПЛК100 выпущен в феврале 2009 года. Релюшки я так понимаю стоят еще китайские.
    Велик ли риск, что начнутся проблемы с релюшками? Может быть нужно что нибудь предпринять - промежуточные поставить или еще что.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).