Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Корректировка коэффициентов PID_REG в ручном режиме

  1. #1

    По умолчанию Корректировка коэффициентов PID_REG в ручном режиме

    Здравствуйте. Возникла идея ручной корректировки коэффициентов PID_REG (Кп, Кт, Кд) после завершения автонастройки для "шлифовки " полученного результата. Делал запрос в техподдержку. Получил утвердительный ответ. Решил проверить эту опцию. Так как реального ПР под руками нет, попробовал в ОЛ (версия 2.11.369.0 WIN 10). Получил такой результат: Создал проект для ПР225. На холст вытащил PID_REG из библиотеки. Вход Е соединил с дискр входом, Выход с АО1, на PV и ST константы 20 и 30 соответственно. Создал энергонезависимые переменные Кп и Кт. Соединил их с блоками Read from FB (пропорц и интегр коэфф). В свойствах блока ПИД менял пропорц и интегр коэфф. Запускал эмулятор (большой треугольник). Обнаружил: интегр. коэфф читается один в один (что задал, то и прочитал) пропорц коэфф пересчитывается в ПИД-функции по формуле: У=100/х, где х - что задаю, у - что читается. Добавил энергонезависимую переменную КП1 и блок Write to FB для записи значения коэф пропорц из переменной КП1. Оказалось, что запись возможна только в момент включения эмулятора (большой треугольник). После запуска эмулятора (маленький треугольник) значение КП1 меняется , но значение Read from FB нет. То есть записи не происходит. Для смены значения пришлось в таблице переменных использовать значение по умолчанию. Получается при работе программы в реальном проекте изменить значение в ручном режиме нельзя? Или это косяк ОЛ? Или я что-то не понимаю? Может кто-то с этим уже разбирался?

  2. #2

    По умолчанию

    В Менеджере компонентов, есть PID AT_ и PID AT_F, это уже готовые блоки с PID_REG, с записью всех компонентов,
    в режиме Автонастройки надо пройти 2 цикла вниз, вверх, после чего коэффициенты пересчитаются и перезапишутся.
    В ручную можно менять все коэффициенты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 14:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Эти блоки видел. Коэффициенты перезапишутся именно "в режиме Автонастройки" (точнее в момент ее окончания). А задача как раз в ручном изменении этих коэфф. после автонастройки, если ее результат немного не устраивает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K816 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Эти блоки видел. Коэффициенты перезапишутся именно "в режиме Автонастройки" (точнее в момент ее окончания). А задача как раз в ручном изменении этих коэфф. после автонастройки, если ее результат немного не устраивает.
    В ручную можно менять все коэффициенты. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post473539
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2025 в 19:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо еще раз. Разобрался. Коэффициенты в макросах в эмуляторе в ручную подстраиваются. Видимо прошлый раз у меня что-то переклинило. Вопрос закрыт.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.06.2022, 14:26
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  3. Управление ТРМ212 в ручном режиме чере СП3хх
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 11:30
  4. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  5. корректировка сигнала или тарирование
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •