Показано с 1 по 2 из 2

Тема: подкл. термодатч. сопрот. к укт38

  1. #1
    Геннадий
    Гость

    По умолчанию подкл. термодатч. сопрот. к укт38

    возможно ли при подключении термопреобразователей сопротивления к многоканальным приборам (например, к укт38-щ4-тс) проводники, по которым подаётся питание на термопреобразователи (3-х проводная схема подключения), обьединить (в целях экономии проводов, клемм...) в один проводник? (случай компактного расположения групп датчиков и равенства длин соединительных проводов (жил многожильного кабеля)).
    то есть, на приборе перемычками соединить клеммы 15,18,21,24,30,33,36,39 (подключаются 8 датчиков) и послать одной жилой кабеля на клеммную коробку на объекте, к которой присоединяются термодатчики (аналогично соединив "общий проводник" соответствующие концы термопреобразователей).
    при таком соединении, если это допускается разработчиками приборов, вместо 24 линий связи (проводников) можно обойтись 17.
    ответьте пожалуйста, всего доброго!

  2. #2

    По умолчанию

    можно, только нужно проверить, чтобы сопротивление проводов было одинаковое.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •