Тема: Вопрос по ТРМ-32

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ТРМ-32

    Подскажите, пожалуйста, имеется ли у ТРМ-32 возможность программного отключения функции защиты от превышения температуры обратной воды в контуре отопления?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АМА Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, имеется ли у ТРМ-32 возможность программного отключения функции защиты от превышения температуры обратной воды в контуре отопления?
    Программного отключения нет. Однако вы можете задать график обратной воды таким образом, что измеренная температура никогда не достигнет точки включения данной защиты.