Сообщение от
kastor163
Добрый день!
Проект на панели СПК210, версия прошивки 3.6.0318.1402. Возникла проблема с работой ФБ APID_POS_VALV библиотека CmpOwenPidRegs, в начале работы запускаю АНР ФБ ПИД, все проходит штатно (предварительно перед стартом АНР выполняю сброс ФБ ПИД на нулевые параметры, если не сбросить, то АНР не запускается), после завершения АНР ФБ ПИД переходит в режим "ПИД в работе" и работает штатно, т.е. держит регулируемую величину в заданных пределах. Но после перезагрузки СПК, при записи рассчитанных при АНР коэффициентах, SP и включения регулирования ничего не происходит, ФБ ПИД перестает работать, только периодически может пролетать импульс с выхода "Less", при этом состояние ФБ ПИД "ПИД в работе". Могли бы подсказать в чем может быть проблема? Почему ФБ ПИД после перезагрузки СПК не работает. (При написание также смотрел пример "Example_ApidPosValv_3516v1")