Тема: Проверка связи с Модулем Ethernet modbus tcp. определить отклюсенный модуль

  1. #1

    По умолчанию Проверка связи с Модулем Ethernet modbus tcp. определить отклюсенный модуль

    плк110-60[М2], среда codesys2.3.Опрашиваю модули МВ210-101. Если модуль отключен, то "Адресс последнего опрошенного Slave-устройства" = 0. как мне узнать, что опрос не был выполнен и модуль отключен?
    *с RS485 адрес возвращается всегда.

    ниже моя реализация. ФБ взял с этого форума. как реализовать непринципиально.

    цель - знать, что какой-то модуль перестал работать и какой именно

    VAR
    *Контроль связи с модулями*)
    MC:ModbusErrorsControl;
    (*Ethernet, адреса ..101-103*)
    wLA_Eth AT %QD7.0: DWORD; (* Адресс последнего опрошенного Slave-устройства - из конфигурации плк *)
    i_ip_delta: DWORD:=100;(*для вычисления индекса по последней цифре ip адреса *)
    wLE_Eth AT %QW7.1:WORD;(* Номер последней ошибки - из конфигурации плк *)
    wLE_Eth_ :WORD;(*дублер*)

    (*RS485, адреса 1..6*)
    wLA_RS AT %QD8.0: DWORD; (* Адресс modbus последнего опрошенного Slave-устройства - из конфигурации плк *)
    wLE_RS AT %QW8.1:WORD;(* Номер последней ошибки - из конфигурации плк *)
    i_E: ARRAY[2..10] OF UDINT:=0,0,0,0,0,0,0,0,0;(* Счетчик ошибок связи *в схеме модули А2-А10, поэтому и массив такой для удобства*)
    i_T: ARRAY[2..10] OF UDINT:=1,1,1,1,1,1,1,1,1;(* Счетчик успехов связи *)
    x_I:ARRAY[2..10] OF BOOL:=TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE;(* Признак ошибки связи *)
    k_E:ARRAY[2..10] OF REAL;
    i_adr: DWORD;
    END_VAR

    (*ошибки связи*)
    (**)

    i_adr:=wLA_Eth AND 16#FF - i_ip_delta+1;wLE_Eth_:=wLE_Eth;
    MC(uiAddrNeedToControl:=i_adr,
    wLastModbusAddr:=i_adr,
    wLastModbusError:=wLE_Eth_,
    i_E_in:=i_E[i_adr],
    i_T_in:=i_T[i_adr],
    iModbusErrorsCount=>i_E[i_adr],
    xIsModbusError=>x_I[i_adr],
    i_T=>i_T[i_adr] );
    (**)

    MC(uiAddrNeedToControl:=wLA_RS,
    wLastModbusAddr:=wLA_RS,
    wLastModbusError:=wLE_RS,
    i_E_in:=i_E[wLA_RS+4],
    i_T_in:=i_T[wLA_RS+4],
    iModbusErrorsCount=>i_E[wLA_RS+4],
    xIsModbusError=>x_I[wLA_RS+4],
    i_T=>i_T[wLA_RS+4] );
    FOR i:=2 TO 10 DO
    k_E[i]:=UDINT_TO_REAL(i_E[i])/UDINT_TO_REAL((i_T[i]+i_E[i]));
    END_FOR


    (* ФБ для индикации и подсчтеа ошибок Modbus для указанного Slave-устройства *)
    (* В момент, когда номер последнего опрошенного Slave-устройства совпадет с
    uiAddrNeedToControl ФБ проверит наличие ошибки связи "wLastModbusError > 0".
    Если ошибка связи с этим устройством есть: установится признак наличия ошибки
    связи xModbusError до следующего цикла связи с этим устройством, счетчик
    ошибок связи с заданным Slave-устройством iModbusErrorsCount увеличиться на 1.
    По команде xReset счетчик ошибок iModbusErrorsCount обнулиться, xIsModbusError
    сбросится в FALSE *)

    FUNCTION_BLOCK ModbusErrorsControl
    VAR_INPUT
    (* Адрес Slave-устройства с которым мониторится связь *)
    uiAddrNeedToControl : DWORD;
    (* Адресс последнего опрошенного Slave-устройства - из конфигурации плк *)
    wLastModbusAddr : DWORD;
    (* Номер последней ошибки - из конфигурации плк *)
    wLastModbusError : WORD;
    (* Команда на сброс блока *)
    xReset : BOOL;
    i_E_in:UDINT;
    i_T_in:UDINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    (* Счетчик ошибок связи *)
    iModbusErrorsCount : UDINT;
    (* Признак ошибки связи *)
    xIsModbusError : BOOL;
    i_T:UDINT;
    END_VAR
    VAR
    m_fbResetDetector : R_TRIG;

    END_VAR

    (* Фиксирование переднего фронта импульса команды Reset *)

    m_fbResetDetector.CLK := xReset;
    m_fbResetDetector ();
    xIsModbusError := TRUE;(*при ошибке tcp вместо адреса возвр 0*)
    iModbusErrorsCount:=i_E_in;
    i_T:=i_T_in;
    IF uiAddrNeedToControl = wLastModbusAddr THEN
    IF wLastModbusError > 0 THEN
    iModbusErrorsCount := i_E_in +1;
    xIsModbusError := TRUE;
    ELSE
    xIsModbusError := FALSE;
    i_T:=i_T_in+1;
    END_IF
    END_IF

    (* Сброс блока *)
    IF m_fbResetDetector.Q THEN
    iModbusErrorsCount := 0;
    xIsModbusError := FALSE;
    END_IF

    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось M_321; 21.06.2025 в 03:15.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,873

    По умолчанию

    Какой-то сложный путь. Сами же сказали
    Если модуль отключен, то "Адресс последнего опрошенного Slave-устройства" = 0.
    нужный_connected: tof := (pt := **)
    ---
    нужный_connected(in := lastaddress = "нужный адрес" and lasterror = 0);
    всё.
    ** - оценить в несколько периодов опроса, но, имхо, не менее 3-15сек

  3. #3

    По умолчанию

    Дык я не знаю адрес отключенного модуля. Если все отключены, то последний адрес = 0. Если подключен 1, то возвращается только его адрес

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,873

    По умолчанию

    Дык я не знаю адрес отключенного модуля.
    Но вы ж знаете все которые впихнули в конфигурацию. Например
    этот_connected: tof := (pt := **)
    вон_этот_connected: tof := (pt := **)
    и_вот_этот_connected: tof := (pt := **)
    -----
    3 вызова

    ---
    Адреса отключенных это те с которыми нет конекта - инфа 146%

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Чето торможу

Похожие темы

  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 21:51
  3. Нет связи с модулем 16р
    от Андрей Чернов в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.06.2023, 13:47
  4. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  5. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •