Тема: ОPC Modbus server от ИНСАТ, проблема чтения из ПЛК

  1. #1

    По умолчанию ОPC Modbus server от ИНСАТ, проблема чтения из ПЛК

    Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,425

    По умолчанию

    Не указана какая Scada при этом. В общем не важно. Внимательно изучите ограничения Демо режима. Не помню где и про что речь - в демо нет автостарта OPC, требуется запуск руками. Вы попали в эту же ситуацию?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.
    Возможно запись в ОРС происходит по изменению, если переменные не меняются, то и записи не происходит.
    Попробуйте сделать запись из ПЛК циклически (по времени или по биту)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Пытаюсь поймать проблему уже неделю, OPC теги разделены на 2 группы, те что читаются с ПЛК, и те что записываются В ПЛК, у первой группы READ ONLY, у второй WRITE ONLY. Независимо ни от чего, может через 3 часа, может через сутки перестать запрашивать данные по тегам READ ONLY, но состояние переменных GOOD, а в запросах именно группы чтения просто пустота, впервые с таким сталкиваюсь, единственное ОПС сейчас не ключевая версия а на 32 тега. Подскажите куда копать, может опс отвалиться намертво ( сам перестает отправлять запросы в ПЛК)? Перезапуск ОПС сервера решает проблему.
    Сделайте обращение в HelpDesk:
    https://support.masterscada.ru/ru/
    Укажите в заявке тип ПО по которому требуется поддержка
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Попробую ответить сразу всем, Скада -Masterscada, без ограничения по времени, только по количеству тегов. Запуск опс автоматически вместе со скадой, и работает он от суток, до двух, рандомно переставая опрашивать ПЛК (причем тут запись в плк?), опс сервер выступает инициатором опроса, я и говорю что именно опс перестает отправлять запросы (синенькие строчки в опс сервере).
    Добавлю что данная конфигурация служит уже лет 10 на разных объектах, одно лишь отличие - там ключевые версии

  6. #6

    По умолчанию

    Было у нас похожее когда-то. Поставили очередную новую версию, а она, хочу - работаю, хочу - не работаю. Откатились на старую, жизнь наладилась.

Похожие темы

  1. Ответов: 1114
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 22:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 08:45
  5. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •