Тема: СИ8 сбор данных в Scada

  1. #1

    По умолчанию СИ8 сбор данных в Scada

    Добрый день.

    У меня есть 5 импульсных счетчиков СИ8, и мне необходимо считывать их показания в SCADA-системе. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование или программное обеспечение нужно докупить или доустановить, чтобы получать данные с этих счетчиков. Напрямую через коммуникационный сервер с поддержкой Modbus TCP/RTU, я так понял, что снять данные не могу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,449

    По умолчанию

    На сайте указано, что у них протокол Овен.

  3. #3

    По умолчанию

    Owen OPC Server + преобразователь интерфейса RS-485 в USB или RS-232

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Owen OPC Server + преобразователь интерфейса RS-485 в USB или RS-232
    Спасибо за ответы. Теперь есть понимание, в каком направлении двигаться.
    Тогда ещё один вопрос: у нас есть устройства *Лантан CS-3102* и *TELEOFIS ER108*, которые могут подключаться по RS-232. Если мы приобретём *преобразователь интерфейсов АС3-М (RS-232 <-> RS-485)*, сможем ли мы установив на сервер ПО Owen OPC Server передавать данные в нашу SCADA-систему? Или такая сборка не сработает?
    Или всё таки единственный рабочий вариант: использовать промежуточный компьютер с Owen OPC Server, который будет собирать данные с СИ8 через преобразователь AC3-M или AC4-M, а затем передавать их в SCADA?
    Последний раз редактировалось ОлегБ; 18.06.2025 в 07:16.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,449

    По умолчанию

    А зачем вам AC3-M если у вас есть тот же Teleofis ER108? кстати обновите его до 0.27 прошивки, если у вас старее.

    У СИ8 протокол Овен, вам так или иначе будет нужно промежуточное звено, если ваша Scada его не понимает. Учитывая, что сам Овен на этот протокол уже забивает, то как бы направление одно.
    Если у вас есть поддержка C# в Scada то можете использовать библиотеки от Овен и написать опрос СИ8 самостоятельно. Ну или что у вас там есть, можно и другими средствами чисто один прибор опросить из кода скриптов. для этого не обязательно будет писать весь протокол.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегБ Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы. Теперь есть понимание, в каком направлении двигаться.
    Тогда ещё один вопрос: у нас есть устройства *Лантан CS-3102* и *TELEOFIS ER108*, которые могут подключаться по RS-232. Если мы приобретём *преобразователь интерфейсов АС3-М (RS-232 <-> RS-485)*, сможем ли мы установив на сервер ПО Owen OPC Server передавать данные в нашу SCADA-систему? Или такая сборка не сработает?
    Или всё таки единственный рабочий вариант: использовать промежуточный компьютер с Owen OPC Server, который будет собирать данные с СИ8 через преобразователь AC3-M или AC4-M, а затем передавать их в SCADA?
    Судя по описанию на Лантан вам нужен режим виртуального СОМ порта (т.е. СИ8->RS485 Лантан->Ethernet Лантан->OWEN OPC Server COM port, как я понял.). С Лантаном не работал, поэтому вам проще попробовать на преобразователе.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Судя по описанию на Лантан вам нужен режим виртуального СОМ порта
    Режим виртуального com-порта нужен не мз-за Лантана (я даже не заю, что это), а из-за протокола Овен. Какой там преобразователь - дело 10-е.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,449

    По умолчанию

    Скорее из-за OPC сервера, который не умеет работать с портами в режиме TCP клиент.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегБ Посмотреть сообщение
    Или всё таки единственный рабочий вариант: использовать промежуточный компьютер с Owen OPC Server, который будет собирать данные с СИ8 через преобразователь AC3-M или AC4-M, а затем передавать их в SCADA?
    Это единственный сходу рабочий вариант. Преобразователи AC3-M или AC4-M не нужны. Сам Owen OPC Server можно установить и на компе со SCADA.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,449

    По умолчанию

    Сам Owen OPC Server можно установить и на компе со SCADA
    если там Windows

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. сбор данных выработки ткани
    от zamnarzanom в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 22:22
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 11:34
  3. Оборудование для теплицы. Сбор данных
    от Abip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 22:18
  4. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  5. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •