Тема: Owen OPC опрос ПР100/200 через ICP DAS tGW-715

  1. #1

    По умолчанию Owen OPC опрос ПР100/200 через ICP DAS tGW-715

    Здравствуйте,
    задача связать 2 ПК с ПР100/200 через ICP DAS tGW-715 RevB2.
    ПК - master modbus TCP, ПР100/200 - slave modbus RTU.
    ПК сразу с ПР100/200 по modbus RTU все работает.
    Через ICP DAS tGW-715 RevB2 сам шлюз видит, а тэги нет.
    Может адресация смещена у шлюза?
    У кого-нибудь есть опыт с данным шлюзом?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас Virtual ID Range 1-1. Если бы Вы прочитали примечание к данному пункту в настройке порта, то увидели бы "Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range." Если не ошибаюсь, значение по умолчанию для данного параметра - от 1 до 247

    Ну, и маска подсети у Вас точно /16 ? Хотя, если шлюз виден, то и с такой работает, может и правильно.
    Последний раз редактировалось imaex; 17.06.2025 в 06:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Кстати, если я правильно понял, то у ПР-ки modbus ID 1 (это "номер слота" в той терминологии?), а в конфигурации OPC указываете адрес 20. Откуда 20 взялся?

  4. #4

    По умолчанию

    20 адрес шлюза, делал одинаково не помогло.
    Virtual ID Range 1-10 поставил- результата нет.
    рис_8.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    А зачем там адрес (ID) шлюза? Откуда это следует, кстати? Я вот сходу не могу найти, где там задаётся modbus id собственно шлюза.

    Вы в OPC прописываете устройства ЗА шлюзом, с которыми устанавливаете связь. IP указывается шлюза, а ID - Modbus ID устройства ЗА шлюзом, в сети RTU.

    ЗЫ: нашёл. Gateway Net ID. Он по умолчанию 255, но Вы туда зачем-то залезли и поменяли. Зачем?

    Note: This is reserved for gateway, NOT for accessing slave devices.
    Assign an new gateway ID if it is conflict with slave devices
    У Вас какое-то устройство в сети RTU имеет ID 255? Я как-то сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось imaex; 17.06.2025 в 07:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо , все заработало.
    Еще проблема в документации от шлюза, там А это "-", В это "+".

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте, вылезла проблема при передачи управляющего тега из МастерСкады (Modbus TCP) через шлюз ICP DAS tGW-715 RevB2 на ПР-100 (Modbus RTU). При нажатии кнопки тэг в Мастер-скаде не меняет с в ОРС вое состояние в ОРС.
    На прямую в ОРС (RTU или TCP) и через МастерСкаду ModbusRTU все работает нормально. В чем может быть проблема?

  8. #8

    По умолчанию

    через МастерСкаду ModbusRTU без шлюза.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denkz Посмотреть сообщение
    При нажатии кнопки тэг в Мастер-скаде не меняет с в ОРС вое состояние в ОРС.
    Что-то я не понял - у Вас связка, в которой не работает, MC - OPC - шлюз - ПР ? А зачем там OPC?

  10. #10

    По умолчанию

    Разве МС работает на прямую с ПР?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. Опрос. ПР100 с Ethernet
    от Мария Мильчакова в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 12:42
  3. Опрос 2-х устройств по TCP/IP через OWEN OPC SERVER
    от hazdzetki_nikita в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 13:01
  4. опрос по owen communication
    от Dmitrijb в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 09:55
  5. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по протоколу OWEN
    от trollik3 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •