Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Опрос по RS-485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    для Holding вычитайте 40001, для Input 30001, и On/Off state у Вас читается 4 функцией, а должна третьей, это касается и остальных регистров хранения
    принято. сегодня попробую. позже отпишу что и как. спасибо!

  2. #12

    По умолчанию

    Просто некоторве производители пишут 30001 или 40001 обозначая первой цифрой область, например так делает сименс, хотя на самом деле это первый регистр... Хотя они используют 400001, но не суть. При этом область 3ххх надо читать 4ой командой, а 4хххх - 3ей.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    всем снова здравствуйте! общение устройств наладилось, показания есть, вот только исходя из паспорта чиллера, логически понимаю что эти биты должны быть либо 0 либо 1. подключившись снова через преобразователь интерфейса напрямую, разложив регистр на биты, увидел что так и есть WhatsApp Image 2025-06-21 at 13.34.07.jpeg, сымитировал ошибку по протоку увидел что 1 бит в этом регистре изменился на 1 (ошибка протока воды), в это же время у меня в лоджике такие вот данные..Аннотация 2025-06-23 084050.png
    настройки вот такие Аннотация 2025-06-23 084546.png
    вырезка из паспорта на эти параметры вот Аннотация 2025-06-23 084634.png и Аннотация 2025-06-23 084719.png
    Изображения Изображения

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    вычитал из этого регистра 30001, данные такие же

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spacelxrd Посмотреть сообщение
    всем снова здравствуйте! общение устройств наладилось, показания есть, вот только исходя из паспорта чиллера, логически понимаю что эти биты должны быть либо 0 либо 1. подключившись снова через преобразователь интерфейса напрямую, разложив регистр на биты, увидел что так и есть WhatsApp Image 2025-06-21 at 13.34.07.jpeg, сымитировал ошибку по протоку увидел что 1 бит в этом регистре изменился на 1 (ошибка протока воды), в это же время у меня в лоджике такие вот данные..Аннотация 2025-06-23 084050.png
    настройки вот такие Аннотация 2025-06-23 084546.png
    ...
    Непонятно - в чиллере биты упакованы в слова, но вы читаете биты по отдельности (а в инструкции описан такой вариант доступа?), чтобы в OL опять упаковать их в слова?
    Не проще прочитать слово (регистр) из чиллера, разложить его на биты (если нужно), а само слово отправить дальше (если нужно)?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    пробовал функции 0х01 и 0х02 поэтому они стоят разные на этих переменных, не обращайте внимания

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    как это сделать?) все что в инструкции написано это adress, item, unit и note

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spacelxrd Посмотреть сообщение
    пробовал функции 0х01 и 0х02 поэтому они стоят разные на этих переменных, не обращайте внимания
    Почему вдруг 01? В инструкции же над таблицей написано - читайте слово командой 4

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spacelxrd Посмотреть сообщение
    как это сделать?) все что в инструкции написано это adress, item, unit и note
    В OL добавляйте не булевые переменные в чиллер, а целочисленные - и выбирайте чтение функция 4

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В OL добавляйте не булевые переменные в чиллер, а целочисленные - и выбирайте чтение функция 4
    принял, сейчас попробую

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОПРОС OPC по rs 485
    от Vitorgan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2025, 20:08
  2. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  3. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  4. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •