Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Что-то с модбас

  1. #11

    По умолчанию

    Уже спрашивали в #7 посте. Но похоже этого так и не проверили...

  2. #12

    По умолчанию

    Прошу прощения, проглядел...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Недавно подключал расходомер к облаку, а перед этим к компьютеру ModbusPull - измеренный расход в одном случае был в регистре 0, а в другом - в регистре 1.
    Если это был один и тот же расходомер, то это классический случай сравнения правильного (с 0) и как бы правильного (с 1) значения
    С 0 был родной порядок 1234, а с 1 мастер переставил 3412. Особенность ieee32 такая, что лажа (с 1) не будет отличается более чем на 0.8% (примерно) от реальности
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.06.2025 в 20:21.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Если это был один и тот же расходомер, то это классический случай сравнения правильного (с 0) и как бы правильного (с 1) значения
    С 0 был родной порядок 1234, а с 1 мастер переставил 3412. Особенность ieee32 такая, что лажа (с 1) не будет отличается более чем на 0.8% (примерно) от реальности
    К сожалению, не лично выполнял эти работы. Получил уже настроенный приём данных с этим описанием. Закралось сомнение в правильности номера регистра и порядка. Но проверки невозможны, доступ закрыт.
    Подозреваю, что считываются регистры смежных параметров, но проверить возможности нет.
    Будет через некоторое время, обязательно проверю.

    Хотя с изменением номера регистра на 1 сталкивался при выборе различных протоколов на Weintek. Т.е. особенность всё равно существует.
    Последний раз редактировалось FPavel; 11.06.2025 в 20:50.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Приветствую. Есть вопрос.
    ИПП120 мастер, 2ТРМ по RS485 передает давления с двух каналов. Значения на ТРМ и на экране ИПП совпадают. Данные давления и уставки с ИПП также передаются на ПР102 в виде числа с плавающей запятой. При нулевом значении с датчиков и уставке выше нуля оператор сравнения fGT постоянно пляшет по выходу, то даст единицу, то нет. Как посмотреть какие реальные цифры приходят на вход. Там колеблются всякие -3,7-3,75E-39-29. Уставка 5,88Е-39. Может их в виде целочисленном передавать?
    Покажите настройки Modbus ИПП120 и ПР102 в OWEN Logic.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Хотя с изменением номера регистра на 1 сталкивался при выборе различных протоколов на Weintek. Т.е. особенность всё равно существует.
    Особенность какая? Что мастер что-то скрытно от вас делает? Это особенность мастера не имеющая никакого отношения к реальным посылкам и слейву.
    Мутилово со времен модикона за каким-то разделившего физическую и логическую адресацию.
    40001 этож 0 а функция - 3. Всё же очевидно))
    Овен такой хренью не маецца. Но у него другой хрени хватает - например trace mode по дефолту))
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 123.pro (33.2 Кб, Просмотров: 3)

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что за фигня, откуда на ИПП может что то прыгать?
    Если все аналоговые входы на ПР ?
    нет у пр аналоговых. с трм приходят они по модбас. и при передаче дальше от ипп мастера в пр слейв кошмарит именно флоат, целые норм передает

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А не может так случиться, что читаете по адресу, смещённому на +1 или -1?
    даже не знаю как это сделать

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Покажите настройки Modbus ИПП120 и ПР102 в OWEN Logic.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	9 
Размер:	43.8 Кб 
ID:	84319
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	8 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	84320
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	9 
Размер:	187.1 Кб 
ID:	84318   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	5 
Размер:	188.3 Кб 
ID:	84317  

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    нет у пр аналоговых. с трм приходят они по модбас. и при передаче дальше от ипп мастера в пр слейв кошмарит именно флоат, целые норм передает
    Как же трудно с вами, а в ТРМ по вашему не аналоговые входы? Вы же с ТРМ получаете сигналы Float.
    Только одному объяснял как надо с Float работать, читайте https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=424
    Там же ссылка на вашу тему, только вы не читаете. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465926

    А проблема в том, что при передаче с ТРМ и отправке в ИПП, перестановка регистров разная !
    Если правильно принять с ТРМ (снять галку), по при передаче в ИПП, галку надо поставить, что невозможно с одним мастером.
    Проверить просто передав константу, например число 23.78
    А точнее либо переделывать проект (переставлять регистры или передавать целым числом), либо делать 2 мастера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 16:00.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. ПЛК-63 как модбас-слейв
    от gonzales в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 17:53
  3. Проблема с ТРМ-201 и Модбас
    от Danwer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 10:30
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •