Доброго времени суток!
На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?