Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Фильтр переменной от аналогового датчика

  1. #1

    Question Фильтр переменной от аналогового датчика

    Доброго времени суток!
    На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
    Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?

  2. #2

    По умолчанию

    Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?
    вы хотите скрыть симптомы или вылечить болезнь?
    значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3
    30 м3 это значение
    а скачет совсем другое
    а вот что "скачет" - надо выяснить

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iavnmullagaleev Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
    Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?
    Попробуйте Фильтр EMA экспоненциальное скользящее среднее, коэффициент подобрать от 0.0001 до 1 1 Фильтр ЕМА.jpg
    Здесь есть ещё вариант фильтра AVG https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450858
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2025 в 15:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! Буду пробовать.

  5. #5

    По умолчанию

    у вас в модуле уже встроены фильтры, как на вход АЦП, так и на выход, просто надо ими пользоваться

    и уметь читать руководство на прибор.
    https://owen.ru/uploads/spravka_mv11...kns71152965931

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.06.2025, 23:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 14:19
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  4. Фильтр аналогового параметра
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 13:06
  5. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 11:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •