Тема: ТРМ10: Коэффициенты ПИД - размерность странная

  1. #1

    По умолчанию ТРМ10: Коэффициенты ПИД - размерность странная

    Здравствуйте!
    В ТРМ10 коэффициенты ПИД-регулятора, описанные в документации, имеют странные, необщепринятые названия. Например, коэффициент пропорциональности называется почему-то "Полоса пропорциональности" - почему? В этом есть особый смысл, или просто так вышло?

    Кроме того, дифференциальный и интегральный коэффициенты имеют одинаковую размерность - в секундах, что противоречит теории регулирования... Дифференциальный должен иметь размерность [1/с]. Как это понимать?

    Ну и почему Кп REAL, а Ки и Кд UINT?!

  2. #2

    По умолчанию

    Насколько помню полоса пропорциональности - потому что здесь это величина, обратная коэффициенту пропорциональности

  3. #3

    По умолчанию

    Если так, то всё еще менее понятно! Как должен вести себя наладчик, если тут все "обратно"?
    Даже не верится, что такое разработчики ОВЕН смогли сделать...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забодай тебя комар Посмотреть сообщение
    Если так, то всё еще менее понятно! Как должен вести себя наладчик, если тут все "обратно"?
    Даже не верится, что такое разработчики ОВЕН смогли сделать...
    Это не сейчас появилось, так сложилось ещё с самых первых версий регуляторов.
    В общем то в инструкции есть общая формула регулятора, посмотрите

  5. #5

    По умолчанию

    Эта формула с полосой пропорциональности и зависимыми коэффициентами появилась неспроста.

    Физический смысл Xp - величина невязки, приводящая к полному открытию регулирующего клапана за счёт только пропорциональной составляющей. Её единицы измерения те же, что и у регулируемой величины.
    И тогда, в формуле с зависимыми коэффициентами, параметры Ти и Тд имеют размерность секунд.

    А вот в формуле с Кп и независимыми коэффициентами, те параметры, которые обозначены как Кп, Ти и Тд - уже имеют совсем другие размерности и зависят от единиц измерения и диапазона измерения датчика.
    Т.е. значение 1000 для параметра Ти из этой формулы может означать совершенно разную реакцию для датчиков давления 0,0-0,6 бар и для датчиков 0-6000 Па.
    А вот для формулы с зависимыми - этот параметр точно привязан ко времени и однозначно характеризует скорость регулирования.

    И ещё, в регуляторах Siemens RWF40 и других и моделей и производителей - везде параметр Хр.

    Крайний раз на модульных регуляторах видел Кп - на регуляторах Р25 комплекса Каскад. Их сняли с производства около 30 лет назад.
    Долго же Вы спали...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забодай тебя комар Посмотреть сообщение
    .................почему-то "Полоса пропорциональности" - почему? ..............
    Прикиньте, ещё и так бывает:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	36 
Размер:	120.2 Кб 
ID:	84239  
    Последний раз редактировалось BETEP; 09.06.2025 в 23:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    ...

    И ещё, в регуляторах Siemens RWF40 и других и моделей и производителей - везде параметр Хр.

    ...
    Как раз наоборот - в программных регуляторах сименс и в железном RWF40 используется коэффициент пропорциональности (увеличение значения приводит к усилению реакции регулятора на ошибку)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-06-10_091536775.png 
Просмотров:	29 
Размер:	11.9 Кб 
ID:	84241 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-06-10_091917178.png 
Просмотров:	21 
Размер:	35.2 Кб 
ID:	84242

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Как раз наоборот - в программных регуляторах сименс и в железном RWF40 используется коэффициент пропорциональности (увеличение значения приводит к усилению реакции регулятора на ошибку)
    Прошу прощения, что ввёл в заблуждение.

    Давно настраивал RWF, KKS, M3 и подобные. Запомнилось, что в них использовались термины Pb - ассоциировалось у меня с proportional band (полоса пропускания). Видимо, неправильно.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну, все это загадочно... Сколько себя помню. ПИД всегда характеризовался тремя коэффициентами без всяких полос и т.п. Увиденное сейчас вводит в ступор.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Pb - ассоциировалось у меня с proportional band (полоса пропускания).
    Полосовой фильтр?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. Странная зависимость
    от Ollema в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 23:35
  2. PID коэффициенты
    от Jakan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 11:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 14:56
  4. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:42
  5. пид коэффициенты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •