Помниться лет 10 назад, в лабораторию требовалось сделать печь с точнам поддержанием параметров, попробовали ОВЕН PID регулятор - не смогли добиться точности. Приобрели термодат - даже настраивать не пришлось, по двухпозиционному закону работает досих пор, как часы...
У вас будет ручной режим, в смысле, как Вы хотите менять режимы, переходить в режим розжига, вентиляции?
Короче, тогда не мудрено и перерегулировать, что может привести к повреждению датчика, у датчиков овен маленькая перегрузочная способность по сравнению с другими, дело конечно ваше, но я бы не рисковал.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нет, только дымоудаление продуктов работы печи. За розжиг и .т.д. отвечает оборудование горелки. Спасибо за совет по датчику, но избыточное давление там исключено, показывает опыт соседних установок.
сначала покупаем плк, а потом думаем как будем им управлять? л-логикаВот ПЛК уже купили 110-60
датчик в зависимости какое разрежение нужно поддерживать берите +-200па или +-800па ДИВ, контроллер 160 там аналоговые выхода есть, ПИД библиотечный нормально работает. Частотником можно и по дискретным входам управлять типа больше меньше.