Тема: Архивирование данных с OPC UA при выключении сервера.

  1. #1

    По умолчанию Архивирование данных с OPC UA при выключении сервера.

    Добрый день!
    Возникли проблемы с проектом.
    Используем контроллер Овен ПЛК 210 и Masterscada 3.13 с архивацией в БД. Теги с контроллера передаются через OPC UA.
    Все работает хорошо. Но архивы на скаде пишутся только в моменте, когда включен сервер, а хотелось бы всегда, когда работает контроллер. С восстановлением данных после включения сервера.
    Этот момент очень важен для нас.
    Понимаю, что OPC UA передает мгновенные значения, а не исторические.
    Пробовал тестово реализовать архивацию внутри контроллера через Owen Archiver, но переменные с архивацией не передаются на скаду.
    Насколько я понимаю, есть вариант использовать какой то промежуточный OPC сервер с функцией архивации. Считывать данные с контроллера, архивировать их с нужной периодичностью (нам хватило бы 1 часа),
    а затем эти данные передавать на скаду.
    Подскажите, какое ПО для этого лучше использовать. Или может быть я мыслю совсем в неправильном направлении для решения этой задачи?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aass19ssaa Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникли проблемы с проектом.
    Используем контроллер Овен ПЛК 210 и Masterscada 3.13 с архивацией в БД. Теги с контроллера передаются через OPC UA.
    Все работает хорошо. Но архивы на скаде пишутся только в моменте, когда включен сервер, а хотелось бы всегда, когда работает контроллер. С восстановлением данных после включения сервера.
    Этот момент очень важен для нас.
    Понимаю, что OPC UA передает мгновенные значения, а не исторические.
    Пробовал тестово реализовать архивацию внутри контроллера через Owen Archiver, но переменные с архивацией не передаются на скаду.
    Насколько я понимаю, есть вариант использовать какой то промежуточный OPC сервер с функцией архивации. Считывать данные с контроллера, архивировать их с нужной периодичностью (нам хватило бы 1 часа),
    а затем эти данные передавать на скаду.
    Подскажите, какое ПО для этого лучше использовать. Или может быть я мыслю совсем в неправильном направлении для решения этой задачи?
    А почему нельзя держать сервер с МС всегда включенным?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,472

    По умолчанию

    А он электричество ест многА

  4. #4

    По умолчанию

    Купили один комп со скадой, нет надо поставить ещё один промежуточный копм в ОПС сервером,
    чтобы комп со Скадой выключить. Долго наверно соображали)

  5. #5
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    350

    По умолчанию

    Как-то пробовал тоже вычитывать архивы...задался целью если есть чтение исторических тегов HDA а как с архивами в ОРС UA...бегло поискал по интернету нашел что надо активировать OPC UA HDA.... увидел в MS4D в настройках OРC UA имеется глубина считывания архива думаю попробую и в процессе изучу...моими подопытными были Облако Овенклауд и Мастерскада 3.13...но так что-то и не получилось ...я так понимаю возможность есть в протоколе OPC UA, но на стороне серверов она не реализована ни в MS3 как сервер ни в обоаке и забросил я это гиблое дело а интерес по-прежнему имеется .....может кто-то подскажет о своем положительном опыте работы с OPC UA HDA...а так заманчиво было бы архивы переносить через OPC UA)))))

    Насколько помню у ПЛК210 архив можно экспортировать только через CSV поправьте если не прав ...не работал ими...может что-то уже поменялось по прошествии времени))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 08.06.2025 в 07:25.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,472

    По умолчанию

    dreambelarus смысл HDA это считывание архивных данных из прибора, например после обрыва связи, а не накапливать текущие данные для системы выше.
    любое накапливание данных требует постоянной связи между прибором и OPC сервером. Это тоже самое, что иметь постоянную связь между прибором и scada.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aass19ssaa Посмотреть сообщение
    Понимаю, что OPC UA передает мгновенные значения, а не исторические.
    OPC UA может передавать архивные данные, но нужна реализация и на стороне клиента, и на стороне сервера.
    У клиента MasterSCADA 3 чтение архивов поддержано - включается в настройках UA клиента. Поддержано ли в контроллере ОВЕН - лучше уточнить у техподдержки ОВЕН
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    OPC UA может передавать архивные данные, но нужна реализация и на стороне клиента, и на стороне сервера.
    У клиента MasterSCADA 3 чтение архивов поддержано - включается в настройках UA клиента. Поддержано ли в контроллере ОВЕН - лучше уточнить у техподдержки ОВЕН
    Пробовал из MS3.13 читать как сервер MS4D клиент не получается. текущие читаю без проблем за что огромное спасибо!!!..может покажете где в 3 настройка глубины чтения OPC UA HDA что-то я не заметил ...можно на OPC мультипротокол Инсат проверить как генератор OPC UA HDA???
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 09.06.2025 в 12:04.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  9. #9

    По умолчанию

    Да MPS может работать как UA сервер, и он может передавать архивы по UA.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Архивирование и экспорт данных в csv
    от LexSL в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2025, 12:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 15:11
  3. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  4. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  5. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •