В программе реализована лампа аварии и сирена, нужно иметь возможность сброса сирены при сохранении сигнала аварии на входе в макрос. Screenshot_126.jpg Спасибо.
В программе реализована лампа аварии и сирена, нужно иметь возможность сброса сирены при сохранении сигнала аварии на входе в макрос. Screenshot_126.jpg Спасибо.
Я реализовал так. Блок на ST:
function_block alarm
var_input
inputAlarm : bool;
inputMute : bool;
end_var
var_output
lamp : bool;
horn : bool;
end_var
var
voice : bool := TRUE;
end_var
IF inputMute THEN
voice := FALSE;
END_IF
IF inputAlarm THEN
lamp := TRUE;
horn := voice;
ELSE
lamp := FALSE;
horn := FALSE;
voice := TRUE;
END_IF
end_function_block
Установка триггера сирены по переднему фронту аварии, сброс от кнопки сброса или по заднему фронту аварии(если надо)
попробуй такой вариантсигнализация.jpg
Спасибо! Век живи век учись)
А так как мы не учимся ничему, то века и не проживаем.
Вот здесь(в этой теме), для танков подобное делали, в смысле, неужели трудно посмотреть: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.