Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Помогите, туплю....

  1. #1

    По умолчанию Помогите, туплю....

    В программе реализована лампа аварии и сирена, нужно иметь возможность сброса сирены при сохранении сигнала аварии на входе в макрос. Screenshot_126.jpg Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Я реализовал так. Блок на ST:

    function_block alarm
    var_input
    inputAlarm : bool;
    inputMute : bool;
    end_var

    var_output
    lamp : bool;
    horn : bool;
    end_var

    var
    voice : bool := TRUE;
    end_var

    IF inputMute THEN
    voice := FALSE;
    END_IF

    IF inputAlarm THEN
    lamp := TRUE;
    horn := voice;
    ELSE
    lamp := FALSE;
    horn := FALSE;
    voice := TRUE;
    END_IF


    end_function_block

  3. #3

    По умолчанию

    Установка триггера сирены по переднему фронту аварии, сброс от кнопки сброса или по заднему фронту аварии(если надо)

  4. #4

    По умолчанию

    попробуй такой вариантсигнализация.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо! Век живи век учись)

  6. #6

    По умолчанию

    А так как мы не учимся ничему, то века и не проживаем.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lordromanoff Посмотреть сообщение
    В программе реализована лампа аварии и сирена, нужно иметь возможность сброса сирены при сохранении сигнала аварии на входе в макрос. Screenshot_126.jpg Спасибо.
    Вот здесь(в этой теме), для танков подобное делали, в смысле, неужели трудно посмотреть: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •