Здравствуйте!
Возник вопрос- есть ли у выходных полюсов ИБП(конечно не bypass-тут понятно, а тех которые всегда on-line)
приоритет какой полюс заземлять, полагаю что нет но всё же?
Конкретно речь о IPPON Smart Winner II 3000.
Здравствуйте!
Возник вопрос- есть ли у выходных полюсов ИБП(конечно не bypass-тут понятно, а тех которые всегда on-line)
приоритет какой полюс заземлять, полагаю что нет но всё же?
Конкретно речь о IPPON Smart Winner II 3000.
Тут речь о другом. На двух выходах при отключении сети нет фактического Нуля. Иногда важно для котлов, например Baxi или Будерос. Сталкивался с одним таким котлом. У него датчик пламени отваливается, когда нет реального нуля и котел уходит в ошибку.
AlexBut насколько я знаю, схемотехника инвертора ИБП должна позволять заземлить один из полюсов. Иначе вы просто спалите инвертор. Вам надо обратиться в техподдержку конкретного производителя по конкретной модели...
Ну или поищите по магазам теплотехники, они продают проверенные ИБП для таких котлов. Бастион там или еще какие...
IVM молча, особенно на lineInteractive ИБП, в общем на любых, где определенная схемотехника инвертора.
Точно так же, как и на генераторах. У вас между выходами 220В, но нет выраженного нуля. так как от сети есть гальваническая развязка.
В котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
Точнее, току ионизации некуда стекать при отсутствии соединения нуля с заземлением. На электрод контроля пламени через ёмкость подаётся фазное напряжение, оно детектируется плазмой пламени, и постоянный ток с электрода через высокоомный резистор поступает на усилитель, сигнал с которого и является подтверждением горения.
Ток ионизации протекает между электродом и металлическими конструкциями котла. Если ноль питающей сети не соединён с заземлением, т.е. с корпусом котла, току ионизации некуда течь.
IVM зависит от схемотехники инвертора. некоторые допускают заземлять, некоторые нет. У некоторых вообще сразу объединено.
Если допускается заземлять, то потом надо вилку всегда правильно ставить, при подключении к сети
Ну а в стационарных по умолчанию ноль сквозной чаще всего. По крайней мере на всех больших, что ставили.
в основном грешат малыши, отключаешь его от сети и у тебя на выходе оп-па, и ноль пропали котел в даун...
IVMименно, то же относится к генераторуИли можно, но один из выходов ИБП надо заземлить