Тема: Заземление вых клемм ИБП

  1. #1

    По умолчанию Заземление вых клемм ИБП

    Здравствуйте!
    Возник вопрос- есть ли у выходных полюсов ИБП(конечно не bypass-тут понятно, а тех которые всегда on-line)
    приоритет какой полюс заземлять, полагаю что нет но всё же?
    Конкретно речь о IPPON Smart Winner II 3000.

  2. #2

    По умолчанию

    А разве это не земля? Вроде должна звониться с землей входа...
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1192982_v05_b.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	268.4 Кб 
ID:	84178

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,495

    По умолчанию

    Тут речь о другом. На двух выходах при отключении сети нет фактического Нуля. Иногда важно для котлов, например Baxi или Будерос. Сталкивался с одним таким котлом. У него датчик пламени отваливается, когда нет реального нуля и котел уходит в ошибку.
    AlexBut насколько я знаю, схемотехника инвертора ИБП должна позволять заземлить один из полюсов. Иначе вы просто спалите инвертор. Вам надо обратиться в техподдержку конкретного производителя по конкретной модели...

    Ну или поищите по магазам теплотехники, они продают проверенные ИБП для таких котлов. Бастион там или еще какие...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тут речь о другом. На двух выходах при отключении сети нет фактического Нуля.
    Что такое фактический Нуль и как это он может пропасть ?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,495

    По умолчанию

    IVM молча, особенно на lineInteractive ИБП, в общем на любых, где определенная схемотехника инвертора.
    Точно так же, как и на генераторах. У вас между выходами 220В, но нет выраженного нуля. так как от сети есть гальваническая развязка.

    В котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.

  6. #6

    По умолчанию

    Точнее, току ионизации некуда стекать при отсутствии соединения нуля с заземлением. На электрод контроля пламени через ёмкость подаётся фазное напряжение, оно детектируется плазмой пламени, и постоянный ток с электрода через высокоомный резистор поступает на усилитель, сигнал с которого и является подтверждением горения.
    Ток ионизации протекает между электродом и металлическими конструкциями котла. Если ноль питающей сети не соединён с заземлением, т.е. с корпусом котла, току ионизации некуда течь.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM молча, особенно на lineInteractive ИБП, в общем на любых, где определенная схемотехника инвертора.
    Точно так же, как и на генераторах. У вас между выходами 220В, но нет выраженного нуля. так как от сети есть гальваническая развязка.

    В котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
    Если вход и выход ИБП имеют гальваническую развязку по фазе и нулю, то получается, что нуль на выходе нельзя заземлять ? Или пользователь это сам решает ?
    Последний раз редактировалось IVM; 06.06.2025 в 13:39.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,495

    По умолчанию

    IVM зависит от схемотехники инвертора. некоторые допускают заземлять, некоторые нет. У некоторых вообще сразу объединено.
    Если допускается заземлять, то потом надо вилку всегда правильно ставить, при подключении к сети
    Ну а в стационарных по умолчанию ноль сквозной чаще всего. По крайней мере на всех больших, что ставили.

    в основном грешат малыши, отключаешь его от сети и у тебя на выходе оп-па, и ноль пропал и котел в даун...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVMВ котлах стоят датчики пламени ионизационные (если не ошибся с названием), он без нуля теряется и котел сваливается в ошибку.
    Датчики пламени нельзя питать от ИБП ? Или можно, но один из выходов ИБП надо заземлить ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,495

    По умолчанию

    IVM
    Или можно, но один из выходов ИБП надо заземлить
    именно, то же относится к генератору

Похожие темы

  1. Маркировка клемм
    от Никита2 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 18:34
  2. Защиты клемм подключения
    от Shaggy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:49
  3. Номера клемм порта RS-485 ПЛК110-220.30.К [М02]
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 14:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 13:34
  5. Заземление
    от BETEP в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •