Тема: ТРМ 1033 дрейф температуры

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 1033 дрейф температуры

    Добрый день!
    Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
    Что может быть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuri_Iv Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
    Что может быть?
    Разве к ТРМ1033 можно подключать PT100 ? Рекомендовано PT1000, так же как и в ПР200.

    К ТРМ1 как раз можно подключить и PT100, этот датчик есть в руководстве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2025 в 08:59.

  3. #3

    По умолчанию

    В настройках прибора есть PT100, также они были в наличии, потому их и использовали. А в чем проблема?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,095

    По умолчанию

    Yuri_Iv
    Что может быть?
    Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
    Скорее всего придется обращаться в сервис.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Yuri_Iv

    Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
    Скорее всего придется обращаться в сервис.
    Возможно ли это диагностировать, нужно быть уверенным наверняка что дело в этом, а не в чем то другом

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Yuri_Iv

    Внутренний дефект аппаратной части (например дефект источника образцового напряжения для аналоговых входов).
    Скорее всего придется обращаться в сервис.
    Тут скорее всего чего большее. Тоже тут ПР200 временно хотел посадить на РТ100, дрейв 6-10 градусов ( (Внимание - датчик не подключался, его роль играл магазин сопротивлений Р33). При этом ПР200 ранних годов прекрасно работают на этих датчиках до сих пор.
    Последний раз редактировалось Rask; 04.06.2025 в 09:27.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuri_Iv Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установлен на приточной вент системе ТРМ 1033 24.01.00, подключено 4 датчика температуры типа PT100, на всех четырех наблюдается дрейф температуры в пределах 10 градусов. Изменение значения происходит быстро с интервалом в 1-2 секунды, причем сначала в сторону увеличения, затем уменьшения, циклично. Подключаю к этим же датчикам ТРМ1, на нем показания не изменяются и соответствуют действительным.
    Что может быть?
    Добрый день.
    Входа ТРМ1033, а по факту ПР200 предназначены для измерения сопротивления 0..4кОм, поэтому когда подключаете РТ100 точность измерения ощутимо падает, т.к. используется всего 2,5% всего диапазона. Рекомендуем всегда подключать РТ1000 или NTC.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Входа ТРМ1033, а по факту ПР200 предназначены для измерения сопротивления 0..4кОм, поэтому когда подключаете РТ100 точность измерения ощутимо падает, т.к. используется всего 2,5% всего диапазона. Рекомендуем всегда подключать РТ1000 или NTC.
    Это многое объясняет, но тем не менее подключение датчиков РТ100 предусмотрено и информация о том что рекомендуются РТ1000 мне не попадалась, буду пробовать менять на РТ1000. По итогу напишу результат. Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Возможно, что Вы работаете не по специальности, на которую учились.
    В ВУЗах есть специальность "автоматика и управление в технических системах", на которой учатся специалисты КИПиА и АСУТП. Специальность предполагает изучение курса "Метрология" на протяжении ДВУХ семестров. Помимо прочего, изучаются схемы подключения термопреобразователей сопротивления и их достоинства и недостатки.

    В целом, Ваше удивление о плохих результатах применения Pt100 с двухпроводной схемой подключения - именно от незнания.

    С Pt100 прибор ТРМ1032/33 работать будет, но нужно быть готовым сильно сглаживать показания (от наведённых помех) и к погрешности измерений +/-10 гр.С в зависимости от погоды и нагрева кабеля.

    Не могу назвать причин, но региональные менеджеры Овен почему-то заменяют в заявках все датчики Pt1000 на Pt100 - даже если рядом в этой же заявке прибор КТР121, ТРМ1032/33 и подобные. Несколько раз сталкивался с этим - в заказе КТР121 и уличный датчик Pt1000, а менеджеры упорно заменяют на 100.

  10. #10

    По умолчанию

    Да и Pt1000 на 1033 постоянно плавает, правда в пределах ~1°, что логично. С Pt100 там ловить нечего на двухпроводной.
    Весьма раздражает, что десятые постоянно колбасит, почему Овен не поставил фильтр хотя бы на вывод на экран мне не понятно.
    Не то что бы лечится, но увеличением времени фильтрации входа дело можно сделать получше, но совсем душить ценой запаздывания же не станешь так.

Похожие темы

  1. ТРМ 1033 странная индикация
    от Peresvet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:11
  2. Программы для ПР-200 от ТРМ-1033
    от bourneHAHA в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2024, 06:54
  3. ТРМ 1033 + СП310
    от petr123 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 15:44
  4. ТРМ 1033, алгоритм №4
    от WFBC в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 09:17
  5. Дрейф показаний ТРМ202
    от frederik625 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •