Показано с 1 по 7 из 7

Тема: чтение из энергонезависимой памяти СП307 в PLC 160 M v2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию чтение из энергонезависимой памяти СП307 в PLC 160 M v2

    Добрый день коллеги.

    Задача стоит сохранять последние введённые данные с панели: давление, время
    организовал связь по примеру с сайта СП300_slave -> PLC160M02_Master, но в примере СП300 указаны регистры энергозависимой памяти PSW
    1.png

    можно ли поменять регистры на энергонезависимые PFW, и как к ним привязаться по modbus?
    Какие модули или подэлементы добавлять в конфигурации плк для обращения к регистрам энергонезависимой памяти?
    2.png

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.

    Задача стоит сохранять последние введённые данные с панели: давление, время
    организовал связь по примеру с сайта СП300_slave -> PLC160M02_Master, но в примере СП300 указаны регистры энергозависимой памяти PSW
    1.png

    можно ли поменять регистры на энергонезависимые PFW, и как к ним привязаться по modbus?
    Какие модули или подэлементы добавлять в конфигурации плк для обращения к регистрам энергонезависимой памяти?
    2.png

    Спасибо.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Спасибо большое Пётр, пользуюсь вашими видео на rutube канале

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Пётр смущает что в вашей шпоргалке есть 4х перед адресом регистра а при вводе адреса в codesys этого нет. Это нормально?
    3.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    4х перед адресом регистра
    4х - это указатель на тип регистра - holding.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Пётр смущает что в вашей шпоргалке есть 4х перед адресом регистра а при вводе адреса в codesys этого нет. Это нормально?
    3.png
    Нормально, см. ответ выше. Команда чтения должна быть 0х03 (у Вас такая и есть)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    4х - это указатель на тип регистра - holding.
    спасибо Пётр.

    Пытаюсь подключиться к плк пока безуспешно

Похожие темы

  1. Сохранение переменной в энергонезависимой памяти
    от MacSimov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2024, 12:06
  2. Сохранение вычислений в энергонезависимой памяти.
    от gmz_001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 16:35
  3. Размер энергонезависимой памяти
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 10:24
  4. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •