Показано с 1 по 2 из 2

Тема: настройка управления трехходового крана с ТРМ 12

  1. #1

    По умолчанию настройка управления трехходового крана с ТРМ 12

    Всем привет! Кто подскажет как запрограммировать ТРМ 12 на управление трехходового крана , датчик температуры определился, уставка 50 градусов Открытие крана поставил на выход 1, закрытие на вызод 2. Привключении наряжение подается на оба выхода, что сделал не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Замыкать два выхода прибор никак не может, это программно заблокировано.
    Скорее всего подключаете неверно, схема во вложении.
    Предполагаю, что первый выход Вы подключили на НО контакт, а второй на НЗ, поэтому Вам и кажется что прибор подает сразу два сигнала одновременно.
    Вложения Вложения
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"