Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Ремонт ОВЕН ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Ремонт ОВЕН ПЛК100

    Контроллер 2013 года выпуска. Светодиод "Работа" не горит. Невозможно установить связь через USB, RS-232. (Ethernet только не пробовал). Какая может быть причина? Конденсаторы в БП проверял (норм).
    Что можно ещё проверить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Контроллер 2013 года выпуска. Светодиод "Работа" не горит. Невозможно установить связь через USB, RS-232. (Ethernet только не пробовал). Какая может быть причина? Конденсаторы в БП проверял (норм).
    Что можно ещё проверить?
    Добрый день
    Однозначно проблема с аккумулятором. Обратитесь в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Как решить проблему с аккумулятором без сервисного центра? Тут на форуме находил ответ, что аккумулятор можно просто выпаять. Ретейн и часы не используются.
    Последний раз редактировалось super100; 03.06.2025 в 06:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    Как решить проблему с аккумулятором без сервисного центра? Тут на форуме находил ответ, что аккумулятор можно просто выпаять. Ретейн и часы не используются.
    Купить аккум 3,7 В (150-450 мА) размеры от 20х20 мм, до 30х28 мм, сам брал на Али квадратики, все работают.
    https://aliexpress.ru/item/100500610...type_rcmd=core
    https://aliexpress.ru/item/100500480...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2025 в 08:14.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,095

    По умолчанию

    Если дело только в акке, то на старых ПЛК110 вместо оригинальной таблетки я ставил "квадратики" со встроенной платой защиты. Всё работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Выпаял аккумулятор. Все равно не получается подключиться к ПЛК100.
    Последний раз редактировалось super100; 11.06.2025 в 08:02.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,095

    По умолчанию

    Выпаял аккумулятор.
    Надо туда что-нибудь впаять.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Надо туда что-нибудь впаять.
    В смысле ?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,095

    По умолчанию

    super100
    Например исправный аккумулятор.
    --
    Нет простого решения в данной теме, особенно не имея сей девайс под рукой.
    ПЛК хоть какие-то признаки жизни подает?
    "Работа" светится когда запущена программа.
    "Питание" светится?
    Индикация входов как-нибудь реагирует?
    --
    Питание ПЛК 24В, далее оно преобразуется в несколько вторичных питаний, обычно 3,3В, 5В, 12В.
    Вот эти вторичные и смотреть в первую очередь.

  10. #10

    По умолчанию

    ПЛК100 с питанием от сети 220 В. Светиться только "Питание". Больше никаких признаков жизни не подает. При включении светодиоды не мигают.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт ОВЕН ТРМ138
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 15:31
  2. Ремонт ОВЕН ПЛК 160-24
    от Jolly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 11:20
  3. "Ремонт" файловой системы ПЛК100 ?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 08:48
  4. ОВЕН ПЛК100+СОМ
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:31
  5. Гарантийный ремонт продукции Овен
    от SMH в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •