Тема: Регулятор подпитки ПЧВ 3-110К и ОВЕН ТРМ-212. Помогите с выбором!!!

  1. #1

    По умолчанию Регулятор подпитки ПЧВ 3-110К и ОВЕН ТРМ-212. Помогите с выбором!!!

    Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите с выбором оборудования. Стоит задача регулирования давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети (подпитки) магистральной водогрейной котельной. Котельная работает в открытой системе теплоснабжения с подачей ГВС потребителям из общей системы трубопроводов, при этом нагрев воды для нужд ГВС осуществляется непосредственно в котельной котлами. Расход подпиточной воды без учета аварий составляет от 50 до 70 м3/ч. В качестве регулятора подпитки планирую использовать преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 - 110К-В для управления подпиточным циркуляционным 1Д315-71А насосом мощностью электродвигателя 90 кВт. Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 планируется устанавливать на 1 этаже котельной в насосной возле щита управления насосами и использовать его в качестве исполнительного механизма без использования внутреннего ПИД регулятора. Для регулирования планирую использовать внешний ПИД регулятор ОВЕН ТРМ 212, который будет установлен в пультовой КИП на 2 этаже котельной. Подскажите как организовать внешнее управление преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ 3 сигналом 4-20 мА или дискретным способом замыкая дискретные входа х1, х2, х5 от стороннего ПИД ТРМ 212 регулятора? заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    если вас не устраивает внутренний ПИД, то берите трм с выходом 4..20,

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Алексей КИПОВЕЦ
    Не совсем понятно как вы собираетесь управлять частотником "задвижечным" регулятором.
    Если используется аналоговый датчик уровня или давления, то как мне видится, ТРМ210 больше подходит.
    Но решение так себе, есть нюансы.
    Такие ответственные проекты я бы реализовывал на программируемой логике, типа ПР200\225.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Помогите с выбором оборудования. Стоит задача регулирования давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети (подпитки) магистральной водогрейной котельной. Котельная работает в открытой системе теплоснабжения с подачей ГВС потребителям из общей системы трубопроводов, при этом нагрев воды для нужд ГВС осуществляется непосредственно в котельной котлами. Расход подпиточной воды без учета аварий составляет от 50 до 70 м3/ч. В качестве регулятора подпитки планирую использовать преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 - 110К-В для управления подпиточным циркуляционным 1Д315-71А насосом мощностью электродвигателя 90 кВт. Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 планируется устанавливать на 1 этаже котельной в насосной возле щита управления насосами и использовать его в качестве исполнительного механизма без использования внутреннего ПИД регулятора. Для регулирования планирую использовать внешний ПИД регулятор ОВЕН ТРМ 212, который будет установлен в пультовой КИП на 2 этаже котельной. Подскажите как организовать внешнее управление преобразователем частоты ОВЕН ПЧВ 3 сигналом 4-20 мА или дискретным способом замыкая дискретные входа х1, х2, х5 от стороннего ПИД ТРМ 212 регулятора? заранее спасибо.
    А у вас постоянно идёт подпитка теплосети? Зачем вам частотное регулирование?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Зачем вам частотное регулирование?
    Там насосик всего лишь на 90кВт. При классической схеме управления "звезда-треугольник" гидроудары гарантированны.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А у вас постоянно идёт подпитка теплосети?
    У него открытая система.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    У него открытая система.
    Точно, просмотрел.

    Лучше управление по 4-20 с настройкой в ПЧ чего то типа "сна" по нижней частоте

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Алексей КИПОВЕЦ
    Не совсем понятно как вы собираетесь управлять частотником "задвижечным" регулятором.
    Если используется аналоговый датчик уровня или давления, то как мне видится, ТРМ210 больше подходит.
    Но решение так себе, есть нюансы.
    Такие ответственные проекты я бы реализовывал на программируемой логике, типа ПР200\225.
    Ну управлять частотником при помощи задвижечного регулятора ТРМ 212 я предполагал замыкая дискретные входа х1, х2, х5 которые программируются при замыкании на увеличение частоты для одного входа и уменьшения частоты для другого входа. Почему выбор пал на ТРМ 212 потому что на объекте уровень эксплуатации достаточно низкий и подобных приборов достаточное количество на других технологических узлах, что бы обеспечить взаимозаменяемость. По поводу ТРМ-210 и управления тоже думал но меня смущает то что линия от ПЧВ-3 до ТРМ-210 достаточно протяженная с первого этажа котельной до второго гед находиться пультовая и возможные помехи на данную линию. Скажите возможно ли управлять ПЧВ-3 дискретным способом как я описал или я ошибаюсь?

  9. #9

    По умолчанию

    Да подпитка идет постоянно в зависимости от разбора на нужды ГВС так как трубопровод общий

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Ну управлять частотником при помощи задвижечного регулятора ТРМ 212 я предполагал замыкая дискретные входа х1, х2, х5 которые программируются при замыкании на увеличение частоты для одного входа и уменьшения частоты для другого входа. Почему выбор пал на ТРМ 212 потому что на объекте уровень эксплуатации достаточно низкий и подобных приборов достаточное количество на других технологических узлах, что бы обеспечить взаимозаменяемость. По поводу ТРМ-210 и управления тоже думал но меня смущает то что линия от ПЧВ-3 до ТРМ-210 достаточно протяженная с первого этажа котельной до второго гед находиться пультовая и возможные помехи на данную линию. Скажите возможно ли управлять ПЧВ-3 дискретным способом как я описал или я ошибаюсь?
    Можно управлять дискретными сигналами

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2022, 10:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Помогите с выбором рег-ра
    от Пчельников Дмитрий Юрьевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 12:01
  4. Помогите с выбором.
    от Ssbon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 17:27
  5. Помогите с выбором ПЧВ
    от rob_tex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •