Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Запуск таймера при активном флаге

  1. #1

    По умолчанию Запуск таймера при активном флаге

    Подскажите пожалуйста, не могу решить простую задачу))
    Сделал управление печкой и вентиляцией. В ручном режиме все работает хорошо.
    Захотел немного усложнить задачу и сделал флаг nagrev_ven. Т.е. при старте печки, если флаг установлен, нужно запустить вытяжку и выключить ее после выключения печки через 30 минут.
    Помогите пожалуйста решить.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Переходите на st, зачем вам проблемы с кубиками...

    Смотрите в сторону таймеров. Раз сделали то, что выше, то то что еще хотите не такая и проблема

  3. #3

    По умолчанию

    На st у меня написано и работает)) хочу на fbd разобраться

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedotov_andrey Посмотреть сообщение
    На st у меня написано и работает)) хочу на fbd разобраться
    Так попробуйте
    изображение_2025-05-29_211115609.png

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо! Как написано у вас, не заработало, но натолкнуло на мысль.
    Вот такая схема заработала, не знаю на сколько это верное решение.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось fedotov_andrey; 29.05.2025 в 21:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedotov_andrey Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Как написано у вас, не заработало, но натолкнуло на мысль.
    Вот такая схема заработала, не знаю на сколько это верное решение.
    Если работает так как нужно - значит верное

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedotov_andrey Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, не могу решить простую задачу))
    Сделал управление печкой и вентиляцией. В ручном режиме все работает хорошо.
    Захотел немного усложнить задачу и сделал флаг nagrev_ven. Т.е. при старте печки, если флаг установлен, нужно запустить вытяжку и выключить ее после выключения печки через 30 минут.
    Помогите пожалуйста решить.
    Так это же элементарно, в смысле, сводится к элементу "2И" и таймеру с задержкой выключения!
    А у Вас неправильно, в смысле, надо использовать сигнал включения печи в работу, а не сигнал нагрева, так как нагрев может отключатся с гистерезисом, насколько успел понять ваш алгоритм, короче, освойте элемент "2И", тогда не возникнет подобных проблем, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.12.2024, 10:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  3. таймера. TON и TOF.
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:10
  4. сброс таймера УТ1-Pic
    от maifl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:05
  5. СИ-8 запуск таймера
    от Ser___ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •