Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК110-30 [М02] - ошибка при работе с Universal network module.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    22

    По умолчанию ПЛК110-30 [М02] - ошибка при работе с Universal network module.

    Добрый день, коллеги.
    Суть проблемы в следующем.
    ПЛК110-30[М02]. Необходима связь с 4-мя устройствами, которые работают по не стандартному протоколу. Два по RS232, другие два по RS485. Поэтому и был выбран этот ПЛК.
    Для связи с устройствами использую Universal network module (см. скрин 1). Суть проблемы в том, что не работает четвертый модуль Universal network module. И не важно какой элемент используется четвертым RS232, Debug RS232, RS485-1 или RS485-2, не работает только он. При загрузке программы в контроллер выдает ошибку (см. скрин 2). Далее программа работает корректно за исключением той части, которая связана с четвертым Universal network module.

    Снимок_01.PNG Снимок_02.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    а когда выбирали таргет делали "стандартная конфигурация"?
    обычно на дебаг бывает реакция, он только как слейв работает

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а когда выбирали таргет делали "стандартная конфигурация"?
    обычно на дебаг бывает реакция, он только как слейв работает
    При установке таргета ни какого выбора конфигурации не было. Или я что-то не понимаю.
    Устройства по RS232 работают как Мастера (соответственно Debug Слейв), а по RS485 работают как Слейвы.
    Дело в том что порт Debug работает корректно, если его выбрать в 1-3 модуле Universal network module.
    Не работает любой порт в 4 модуле Universal network module.

  4. #4

    По умолчанию

    Получается по отдельности любые 3 порта работают, а все 4 нет, вероятно есть ограничения, не больше 3 портов network module.
    Хотя я бы попробовал изменить адреса слейвов.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Получается по отдельности любые 3 порта работают, а все 4 нет, вероятно есть ограничения, не больше 3 портов network module.
    Хотя я бы попробовал изменить адреса слейвов.
    Я пробовал. При любом раскладе не работает только 4-ый. Возможно идея об ограничении верна, т.к. пробовал создать пять модулей, работают только три.
    А для Codesys 2.3 другой библиотеки для работы с нестандартными протоколами нет?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyCh73 Посмотреть сообщение
    Я пробовал. При любом раскладе не работает только 4-ый. Возможно идея об ограничении верна, т.к. пробовал создать пять модулей, работают только три.
    А для Codesys 2.3 другой библиотеки для работы с нестандартными протоколами нет?
    Тут есть примеры работы по не стандартному протоколу. Проблема в том что обычно ПЛК мастер, как слейв почти не используется.
    Короче надо проверять.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2025 в 19:35.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот примеры работы по не стандартному протоколу. Проблема в том что обычно ПЛК мастер, как слейв почти не используется.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    У меня по RS485 ПЛК Мастер, поэтому спасибо, буду пробовать.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyCh73 Посмотреть сообщение
    При установке таргета ни какого выбора конфигурации не было. Или я что-то не понимаю.
    Устройства по RS232 работают как Мастера (соответственно Debug Слейв), а по RS485 работают как Слейвы.
    Дело в том что порт Debug работает корректно, если его выбрать в 1-3 модуле Universal network module.
    Не работает любой порт в 4 модуле Universal network module.
    выбора не будет, его надо сделать саомстоятельно
    Screenshot_61.jpg

Похожие темы

  1. Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    от Никита2 в разделе ПМ210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 13:54
  2. Буст 2 ошибка пропадает фаз(ы) при работе
    от zaran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 20:48
  3. Ошибка при работе с серверомOwenCloud у ПМ210
    от Чили-Рома в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 13:05
  4. ПЛК110-30-M Register input module
    от PLSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 13:49
  5. Ошибка! Module not created Template for module Id=2 or
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •