Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПДУ-RS - сброс к заводским настройкам

  1. #1

    По умолчанию ПДУ-RS - сброс к заводским настройкам

    Доброго времени!
    Как сбросить к заводским настройкам этот датчик (не Ex)?
    Необходимо получить связь с ним, а параметры связи установленные в датчике подзабылись.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mimas Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Как сбросить к заводским настройкам этот датчик (не Ex)?
    Необходимо получить связь с ним, а параметры связи установленные в датчике подзабылись.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, какого года датчик?
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, какого года датчик?
    Посла зав. номера написано: 8.2021

  4. #4

    По умолчанию

    При необходимости восстановления заводских сетевых настроек без подключения к датчику через интерфейс RS-485 следует выполнить действия: 1. Отключить питание датчика. 2. Отключить датчик от сети RS-485. 3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4). 4. Включить питание датчика. 5. Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    ... 3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между клеммами 3 и 4). ...
    Собрался пробовать, но возник вопрос. Правильно ли я понял, что со стороны датчика необходимо соединить вместе контакты 3,4,5 разъёма?
    Последний раз редактировалось Mimas; 03.06.2025 в 13:13. Причина: Уточнение

  6. #6

    По умолчанию

    Рекомендации были даны, видимо по датчикам Ex с их нумерацией контактов. Таким образом, для обычного датчика с 5-контактным разъёмам имеем, A - 3 и общий - 5, перемычку устанавливал между 3 и 5, помогло, датчик определился. Может кому пригодится. Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2023, 14:08
  2. Сброс к заводским настройкам ПЛК160
    от bosch в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 16:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 11:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  5. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •