Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблемма с датчиками

  1. #1

    По умолчанию проблемма с датчиками

    к контроллеру подключено:
    дискретные выходы: насос, заслонка и вентилятор,
    Дискретные входы: 6-ть датчиков - сухой контакт.
    аналоговые входы : три датчика pt1000,
    аналоговые выходы: управление трехходовым клапаном.
    периодически выскакивает ошибка -1#qnan по аналоговым входам. и приходят аварии по дискретным входам.
    такое чувство что все входы контролелра перестают работать. перегружаем контроллер , дискретные входы начинают работать , а вот аналоговые нет.
    удалось съэметировать данною аварийную ситуацию путем длительного(секунд 5-10) на кнопку reset, на передней панели контроллера. Контроллер перегружается, запускается сохраненная программа, и как только запускаем алгоритм программы на выполнение(т.е. начинает открываться заслонка и т.д.) происходит авария.
    в чем причина аварий и как с ними бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Что еще подключено к контроллеру?

  3. #3

    По умолчанию

    езернет(для диспетчеризации) и панель еще. больше ничего.