
Сообщение от
Lexx225
Доброго дня!
Походу опять накосячил где-то. Есть панель, СП310-Р, есть два китайских Modbus устройства одной фирмы. Повесил их на plc порт, одному дал адрес 10 а другому 30. Больше на этой линии ничего нет. 9600-N-8-1. Устройства видятся панелью, регистры нормально откуда надо читаются и куда надо пишутся, функции свои железяки выполняют исправно. Красота одним словом. Но захотел предусмотреть возможность отключения опроса на неиспользуемом устройстве, поскольку если просто отключить, то панель начинает безбожно тормозить. Записал в PFW130 волшебное число 300 из инструкции, и рассчитал, что первый китаец с номером 10 будет иметь управляющий бит PFW316.10, а его коллега с номером 30 - бит PFW317.14. Написал кнопки. Теперь можно отключить устройство с номером 30, выключить на нем питание и все будет как и должно. А вот если отключить устройство с номером 10, то пропадает связь с обоими устройствами. Как так может быть?