Тема: Modbus СПК 107

  1. #1

    По умолчанию Modbus СПК 107

    Добрый день.
    Изучаю обмен по modbus tcp.
    Дано:
    1. СПК 107 + ПР102.
    СПК и ПР подключенны по modbus rtu (мастер и слейвер) обмен идёт
    2. на СПК добавлен порт ethernet и modbus slaver.
    Пытаюсь для отладки получить данные через ModbusPoll.
    Регистры временного хранения записать получается.
    но если пытаюсь прочитать входные регистры там всегда 0.
    test_conn.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mirazhik74 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Изучаю обмен по modbus tcp.
    Дано:
    1. СПК 107 + ПР102.
    СПК и ПР подключенны по modbus rtu (мастер и слейвер) обмен идёт
    2. на СПК добавлен порт ethernet и modbus slaver.
    Пытаюсь для отладки получить данные через ModbusPoll.
    Регистры временного хранения записать получается.
    но если пытаюсь прочитать входные регистры там всегда 0.
    test_conn.png
    ModbusPoll-ом читать надо 4й командой модбаса, которая ReadInputRegisters
    А на третьей всегда нули, да