Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: связь устройств в распределённой системе

  1. #1

    По умолчанию связь устройств в распределённой системе

    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    Приборы в основе построения:
    реле ПР103 с Ethernet
    панель СП3хх.
    На панели должны отображаться состояния шкафов (например - температура/влажность), в которых приборы ПР. Также ПР-ки получают сигналы управления с СП3хх (включить/выключить что-либо).
    По факту
    проложены кабели Ethernet в диспетчерскую из каждой из 6-ти точек, требующих удалённой связи.
    Модули реле ПР103 конечно имеют выход Ethernet, но сомневаюсь, что длина кабелей укладывается в оптимальную для их соединения в сеть, но возможно использования коммутаторов. Или оптимальней организовать связь по RS-485 ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,486

    По умолчанию

    120 м примерно без проблем еще работать будет. 200 вряд ли, ну это очень хороший кабель нужен..
    оптика с конвертерами или RS485

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    Приборы в основе построения:
    реле ПР103 с Ethernet
    панель СП3хх.
    На панели должны отображаться состояния шкафов (например - температура/влажность), в которых приборы ПР. Также ПР-ки получают сигналы управления с СП3хх (включить/выключить что-либо).
    По факту
    проложены кабели Ethernet в диспетчерскую из каждой из 6-ти точек, требующих удалённой связи.
    Модули реле ПР103 конечно имеют выход Ethernet, но сомневаюсь, что длина кабелей укладывается в оптимальную для их соединения в сеть, но возможно использования коммутаторов. Или оптимальней организовать связь по RS-485 ?
    Добрый день.


    Ethernet в Вашем случае:
    + уже проложен;
    + допускает произвольную топологию сети;
    - на расстоянии больше 100 м требует коммутаторов с сегментами между ними менее 100 м.

    RS-485:
    + не требует коммутаторов/повторителей на длинах до 1200 м;
    - обязательно использовать топологию "шина", т.е. потребуется соединять все устройства последовательно;
    - кабель потребуется проложить.

    Здесь, конечно, Вам решать, но вариант с Ethernet выглядит проще.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    А мы сдуру VDSL-модемы накупили https://www.prosoft.ru/products/prom...e-vdsl-modemy/

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    EFrol, и как оно, "ловит" сеть на каком удалении в реале, как заявлено? И где их устанавливают Vdsl - у передатчика или приёмника, т.е. рядом со slave или master ом?
    Последний раз редактировалось Забыллогин; 20.05.2025 в 18:24.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забыллогин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как лучше организовать связь устройств в системе удалённых друг от друга на расстояния до 200 м.
    По стандарту 100 метров. Но, если качественный кабель и на обеих сторонах линка коммутаторы с портами в режиме full duplex, то, скорее всего, будет работать. Проще проверить, благо для этого почти ничего не требуется, если кабели уже проложены.

  7. #7

    По умолчанию

    При использовании ПРППМ 2х1.2 до 2.5км. 1Мб/с
    Правда ПРППМ заложен в землю, 0.6м

    Два устройства навстречу друг другу. Работает как удлинитель Ethernet-кабеля.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	44.6 Кб 
ID:	83871
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen1.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	20.2 Кб 
ID:	83872
    Последний раз редактировалось EFrol; 20.05.2025 в 18:59.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    По стандарту 100 метров. Но, если качественный кабель и на обеих сторонах линка коммутаторы с портами в режиме full duplex, то, скорее всего, будет работать. Проще проверить, благо для этого почти ничего не требуется, если кабели уже проложены.
    По стандарту 90 м, и только потому, что ожидаемое время отклика равно двукратному времени прохождения электротоком расстояния 90 м. Если увеличить эту скорость, то пропорционально и длина кабеля возрастёт

    Т.е. никогда

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    По стандарту 90 м
    По Вашему собственному стандарту? Или таки пруф?

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Т.е. никогда
    Угу. Никогда. Никогда быстроногий Ахиллес не догонит черепаху.

  10. #10

    По умолчанию

    Почему-то не смог найти осмысленного обоснования длины сегмента, кроме этого
    https://www.ecolan.ru/imp_info/stand...tal_subsystem/

    Помню, встречал обоснование на хабре, в котором объяснялось, что толщина жил, экранирование, погонные ёмкость/сопротивление/индуктивность, не влияют на этот показатель. Такая длина (90-100 м) связана со скоростью распространения электричества и временем ожидания ответа от абонентского устройства.

    Немного по другому, но смысл тот-же - в наихудшем случае, передача последнего бита должна совпадать с приёмом первого бита пакета:
    https://win-telecom.ru/articles/stom...-dlya-ethernet

    Да, соглашусь с Вами - кабели уже проложены, осталось проверить. Потом на связь по RS-485. Если обрывов связи будет пугающе много - искать другое решение (хоть медиаконвертер, хоть коммутатор RS-485, т.к. кабели уже радиально положены).
    Последний раз редактировалось FPavel; 20.05.2025 в 21:08.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Активный пользователь в системе
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 23:15
  2. ТРМ 32 в зависимой системе отопления 95/70
    от rusoks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 12:24
  3. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •