  1. #1

    Post OWEN OPC не видит ТРМ-202

    Здравствуйте.
    Прочитал много тем на данном форуме, но так и не нашел аналогичной ситуации.
    Сервер OWEN OPC не видит прибор ТРМ-202. Прибор присоединен через AC4.
    В OPC добавлял устройство ТРМ202 из библиотеки.
    Конфигуратор прекрасно его видит.
    Пробовал менять на приборе протокол modbus rtu, modbus ascii, просто не видит его ни в какую.
    Адрес 8, по умолчание, кол-во бит 8, четности нет.
    В настройках OPC ставил стоп биты и 1 и 2 (вроде написано что в приборе жестко прописано 2), не помогает.
    Где-то на форуме читал что экран провода НЕ надо к земле AC4 присоединять, пробовал и так и так.
    Подключал/отключал резистор 120ом на AC4.
    Может он настолько старый что там протокол ОВЕН прошит намертво и он не хочет работать по modbus?
    Конфигуратор пишет версию V03.0002.
    Ставил еще какие-то левые программки для опроса устройств по modbus, тоже не определяют его.

    Что делать? Как решить проблему? Куда смотреть на предмет понимания где причина такого поведения?

    Ошибки в логе.

    Конфигурация "test_TRM-202" загружена
    Сервер запущен
    Порт открыт device: COM-4 port: COM4
    Старт опроса устройства device: COM-4.ТРМ202 port: COM4, size: 0, data:[]
    device: COM-4.ТРМ202 port: Tx Tx, size: 8, data:[08 03 00 05 00 06 D5 50 ]
    Нет ответа от устройства device: COM-4.ТРМ202 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    ....
    device: COM-4.ТРМ202 port: Tx Tx, size: 8, data:[08 03 00 05 00 06 D5 50 ]
    Останов сервера...
    Нет ответа от устройства device: COM-4.ТРМ202 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
    Порт закрыт device: COM-4 port: COM4
    Сервер остановлен

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николас_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прочитал много тем на данном форуме, но так и не нашел аналогичной ситуации.
    Сервер OWEN OPC не видит прибор ТРМ-202. Прибор присоединен через AC4.
    В OPC добавлял устройство ТРМ202 из библиотеки.
    Конфигуратор прекрасно его видит.
    Пробовал менять на приборе протокол modbus rtu, modbus ascii, просто не видит его ни в какую.
    Адрес 8, по умолчание, кол-во бит 8, четности нет.
    В настройках OPC ставил стоп биты и 1 и 2 (вроде написано что в приборе жестко прописано 2), не помогает.
    Где-то на форуме читал что экран провода НЕ надо к земле AC4 присоединять, пробовал и так и так.
    Подключал/отключал резистор 120ом на AC4.
    Может он настолько старый что там протокол ОВЕН прошит намертво и он не хочет работать по modbus?
    Конфигуратор пишет версию V03.0002.
    Ставил еще какие-то левые программки для опроса устройств по modbus, тоже не определяют его.

    Что делать? Как решить проблему? Куда смотреть на предмет понимания где причина такого поведения?
    Добрый день.

    Если ТРМ позволяет выбрать протокол в группе параметров Comm, значит Modbus доступен.
    В режиме Modbus RTU на ТРМ2хх действительно используется только режим 8 бит данных - без контроля чётности - 2 стоп-бита. Именно такие настройки следует указывать в Owen OPC.
    Обращаю внимание, что для применения изменённых сетевых настроек нужно перезагрузить ТРМ по питанию.
    Конфигуратор перед опросом обязательно нужно закрыть, иначе он занимает порт. Проверьте на физическом уровне соединение клемм A-A, B-B мультиметром в режиме прозвонки.

    Если считаете, что все настройки (скорость, адрес и т.д.) указаны верно, просьба прислать на почту support@owen.ru скриншот настроек из Owen OPC и переписать все параметры группы Comm у ТРМ. Техническая поддержка Вас проконсультирует.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    На приборе есть выбор протокола, ставил разные. Прибор перегружается раз в сутки точно, питание полностью отключается.
    Конфигуратор закрываю, про порт понятно. В логах видно что в OPC порт открывается и запрос посылается а ответа нет.
    Про "Проверьте на физическом уровне соединение клемм A-A, B-B" не совсем понятно, что имеется ввиду? Если конфигуратор работает с прибором, то по идее с клеммами все в порядке, или нет?
    Но могу сказать что А-А соединены проводком одного цвета и В-В тоже соответственно и раз работает конфигуратор, то разрыва нет.
    Что скажете на счет прошивки? Как посмотреть ее версию? Эта информация нужна для техподдержки?

Похожие темы

  1. Owen Configurator не видит 2ТРМ0 (модификация У2)
    от pmz.asutp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:12
  2. Simple Scada не видит Owen OPC Server
    от SeraX в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 20:20
  3. Owen Logic не видит COM порт
    от zsm7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 05:02
  4. Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200
    от anto.hin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:34
  5. OWEN Logic не видит ПР???
    от AK52 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 06:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •