Всем добрый день, никогда ранее не работал ни с чем подобным, но поступила задача. В общем есть контроллер ПЛК 160 с написанной (не мной само собой программой) подключенный по rs232 к роутеру irz rl21, карту регистров мне прислали, нужно просто вывести показания приборов, немного погрузился тему, но никак не получается, банально на этапе опроса в modbuss poll/qmodmaster сплошной timeout. Что я сделал: в моей сети виден как контроллер так и роутер, контроллер имеет стандартный 10.0.6.10 и открыт какой то порт 1200. На роутере выставил режим для последовательного порта 232 режим сервер со случайным портом (5001), подключаясь через modbus poll, по адресу роутера + 5001 постоянный timeout, не спорю, что я просто не шарю, но как я понял логика такая, контроллер по 232 отдает данные на роутер, а уже с роутера я должен считать по tcp эти данные, но что то ничего не фурычит(
Темы по плк160 все облизал, но не продвинулся толком