Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Вынос пульта частотного преобразователя Delta VFD-E

  1. #1

    По умолчанию Вынос пульта частотного преобразователя Delta VFD-E

    Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.

    Снимок.PNGРазъём VFD-E.jpeg

  2. #2

    По умолчанию

    Для Delta существует выносной блок https://kipservis.ru/delta_electroni...uari_rc-01.htm

  3. #3

    По умолчанию

    А можно спросить, зачем?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.

    Снимок.PNGРазъём VFD-E.jpeg
    Судя по фото, достаточно взять 10-ти пиновый плоский шлейф (шаг 1,27 мм.) нужной длины и 2 разъёма IDC10 и IDM10 и обжать их согласно "ключа" (красной жилой к ключу - стрелка) на корпусах разъёмов.
    Снять имеющуюся панель и поставить изготовленный шлейф с разъёмами между панелькой и "тушкой" самого ПЧ.

    P.S. Возможно шлейф придётся поместить в экран, во избежание наводок.

  5. #5

    По умолчанию

    Стандартный кабель для этого частотника вроде 5 метров максимум, EG5010A.
    На 50 м. лучше не рисковать с самодельным шлейфом, а подобрать недорогую панельку с модбасом. Samkoon на 4.3″ или ИПП120, на любителя.
    ----------
    Короткий самодельный шлейф на полметра работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А можно спросить, зачем?
    кому то лень, либо просто не знает как сделать оператору удалённое управление частотником, поэтому из-за невозможности притащить частотник к оператору или посадить оператора у шкафа с пч, чел решил задачу тупо в лоб - выдрать съёмную панельку и растянуть кабель
    но 50 метров для интерфейса типа 232 или 422 и плоским шлейфом - это бред, но поразвлекаться бесполезной ерундой на работе - почему бы и нет, может и прокатит если будут стараться и им может повезёт

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Вероятно человек - БМП!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Зачем вот сразу кАками кидаться?
    Иногда достаточно вынести панельку на дверь шкафа и это нормальная, стандартная, оговоренная мануалом ситуация.
    Да, нет под руками фирменного кабеля для этого. Либо его ценник как крыло от Боинга. Но это не значит что нет выхода.
    Да и длина порой не превышает 1 - 1,5 м.

  9. #9
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    50 метров для интерфейса типа 232 или 422 и плоским шлейфом - это бред
    Интерфейс 422 до 1200 метров.
    Снимок экрана 2025-05-20 104225.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Интерфейс 422 до 1200 метров.
    Снимок экрана 2025-05-20 104225.jpg
    я не встречал плоских шлейфов длиной 1200 метров и диаметром жилы 1 квадрат

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Какой cosf у частотного преобразователя.
    от Андрей 77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 18:06
  2. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  3. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
  4. СПК107 и modbus - вынос мозга
    от jean в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:07
  5. Эмулятор IR пульта для RS485
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •