Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Вынос пульта частотного преобразователя Delta VFD-E

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеется частотный преобразователь Delta VFD-E необходимо пульт частотного преобразователя вынести на расстояние 50 метров от частотного преобразователя. подскажите , возможно ли это реализовать и если да, то подскажите маркировку кабеля для сие действия.
    Без шуток - обратитесь к официальным представителям. Когда-то обращался к одним из них со сложным вопросом - очень оперативно помогли советом.
    Если существует штатное решение - подскажут и модель назовут.
    Если штатного решения нет - ставьте панель оператора и связывайте по Modbus.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,097

    По умолчанию

    FPavel
    обратитесь к официальным представителям.
    Нет у них ничего такого.

    Сергей Фенев
    Давать в руки операторам родной пульт от частотника - такое себе. По незнанке могут накрутить непотребство.
    Выносить предложенный RC-01 на 50 метров совсем не оптимально, могут помехи мешать нормальной работе.
    Да и за такую стоимость их можно самостоятельно склепать штуки три-четыре.
    Оптимальным будет применить панель управления по модбасу.
    А если кроме отображения параметров нужны еще и аппаратные кнопки\крутилки, то есть всё-в-одном ПЛК+ОП. Пример из продукции Овен - ПР225.

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. А не проще сам ПЧ перенести на 50м. Пусть он стоит там, где им удобно управлять, а двигатель будет там, где им удобнее крутить. Для проводов к двигателю это не критично. А есть есть трудностями с помехами на другое оборудование, сделайте эти провода экранированными. Тоже никаких особых проблем сейчас с этим нет.

    А вообще согласен с предыдущими коллегами, если часто пользоваться пультом, ему быстро приходит кирдык. Это из личного опыта. Хорошо он у этой модели вполне доступен.

    Здесь скорее всего у инициатора этой темы сложности с организацией дистанционного управления ПЧ. Просто для начала нужно определиться какие функции ПЧ должен дистанционно выполнять.

    Если просто пуск/стоп, реверс. Тут вообще элементарно. И электрик с нашими подсказками справится. Задание скорости - чуть сложнее, но с использованием токового задатчика 4-20ма тоже сейчас не сильно большая проблема для 50 метров.

    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Задание скорости - чуть сложнее
    Многие ПЧ имеют функцию "электронный потенциометр": 2 входа назначаются на функции частота больше/меньше и ставится либо 2 кнопки, либо поворотный переключатель на 3 положения без фиксации в крайних.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Какой cosf у частотного преобразователя.
    от Андрей 77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 18:06
  2. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  3. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
  4. СПК107 и modbus - вынос мозга
    от jean в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:07
  5. Эмулятор IR пульта для RS485
    от Edik_Ponomarenko в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •