Тема: Контроль движения транспортерных лент

  1. #1

    По умолчанию Контроль движения транспортерных лент

    Здравствуйте форумчане скажите пожалуйста какой датчик использовать для контроля движения траспортерных лент. На основании его показаний ПР200 будет запускать следующую ленту или выдавать сигнал авария

  2. #2

    По умолчанию

    Любой индуктивный, на хвостовой барабан приделать ламель, и будет оборот ловить. Если не критично к определению скорости.

    PS Следующий в цепи конвейер надо запускать через таймер по сигналу "работа" связанного конвейера. А не по датчику скорости. Этот датчик скорее для контроля порыва ленты или пробуксовки приводного вала.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Любой индуктивный, на хвостовой барабан приделать ламель, и будет оборот ловить. Если не критично к определению скорости.

    PS Следующий в цепи конвейер надо запускать через таймер по сигналу "работа" связанного конвейера. А не по датчику скорости. Этот датчик скорее для контроля порыва ленты или пробуксовки приводного вала.
    Важно только что лента движется. Через таймер программно реализовал. Задача стоит в том что следуюшая лента запускается (через таймер) только в том случае если предыдушая начала двигаться

  4. #4

    По умолчанию

    что мешает поставить на каждую ленту свой датчик? и хоть обзапускайтесь
    какой датчик использовать для контроля движения траспортерных лент.
    самое простое любой индуктивный. как вы его приколхозите и куда - ваша фантазия, главное получить импульс движения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    Важно только что лента движется. Через таймер программно реализовал. Задача стоит в том что следуюшая лента запускается (через таймер) только в том случае если предыдушая начала двигаться
    Если лента не движется, ну или не запустилась, после подачи команды через заданное время, то это сигнал на аварию этого механизма, но никак не на смежный. Смежным механизмам нужна информация о том, что не лента крутится, а конвейер в работе. Контроль скорости должен при аварии (как там в пб на обогащение, например, снижение скорости на 5 %) отключить сам механизм и снять сигнал "работа".
    Вот воткнете частотник, поставите ему разгон 10 секунд... Потом начнете запускать, и его завалит за эти 10 секунд следующий конвейер, так как лента уже движется, а частотник только разгоняется... Думаю вы поняли направление...

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2015, 22:53
  3. Контроль движения поезда и светофора на LD в Unity Pro
    от axeluk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 21:19
  4. Датчик движения и МВ110
    от webage в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:42
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •