    Доброго дня! Помогите реализовать обратную связь с ПЧВ3. Задача следующая. На валу двигателя имеется шестерня. Необходимо подобрать индукционный датчик импульсов для организации контроля за частотой вращения АД через импульсную клему Х5. Помогите с подбором датчика из линейки ОВЕН и настройкой конфигурации ПЧВ.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Посмотрел на датчики Овен, нет документации, не указаны скоростные характеристики.
    Расчет требуемого быстродействия датчика для стандартного асинхронного двигателя 3000об\мин =[количество зубьев шестерни]*(Об\мин/60). Например 20 зубов* (3000/60=50Гц) = 1000Гц на датчике. Но по опыту скажу, что они обычно медленнее, 600Гц уже считается шустрым. К тому же, пропуск импульса может привести к нестабильной работе ПИД-регулятора скорости в ПЧ
    Пример настройки ПЧВ здесь
    Для работы в замкнутом контуре лучше использовать настоящий энкодер на валу двигателя, с ним не будет таких проблем как с датчиком.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.05.2025 в 19:02.

  3. #3

    По умолчанию

    Если речь не о регулировании частоты вращения, а всего лишь о контроле вращения, то нужно искать специализированные датчики - приходилось работать с такими, построенными на индуктивных датчиках и магните на валу.
    У них на выходе сухой контакт - есть вращение. Настраивается задержка между приходом импульсов.

  4. #4

    По умолчанию

    организации контроля за частотой вращения АД через импульсную клему Х5
    скажите по-русски техническими терминами - что вы хотите сделать и что в итоге вы хотите от ПЧ и вашей "системы"
    только не "организовывать контроль", не надо употреблять язык эффективных менеджеров

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,088

    По умолчанию

    Обычно обратная связь используется для работы ПИД-регулятора, в смысле, товарищ хочет поддерживать заданную частоту вращения механизма!
    Да, он напрямую об этом не сказал, но это вытекает из того, что он сказал(написал), мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    для работы ПИД-регулятора
    обычно используется технологический параметр, число оборотов двигателя как бы очень косвенный параметр,
    даже если это вращающаяся ёмкость, куда засыпается заливается всякое гуано и таким образом накидывает нагрузку на двигатель и типа обороты проседают, то двигатель не сидит напрямую на валу, обычно через редукцию или прочие механические передачи и контролировать надо оборот самого рабочего "органа", который отличен от оборотов двигателя
    вот поэтому я и уточняю.
    но это вытекает из того, что он сказал(написал), мне так кажется!
    не хотелось бы читать его мысли, тем более не факт что у него в мяслях это есть.
    поэтому надёжнее допросить с пристрастием

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:17
  3. Прошу помощи!! Обратная связь с ПЧВ3 от индукционного дадчика импульсов.
    от Игорь Трофименко в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 15:40
  4. Прошу помощи в выборе датчика линейных перемещений
    от nk_lg в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 12:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •