Тема: предупреждение (авария) по отключению двигателя от ПЧВ3 [М01]

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем вам это?
    Обычно мотор подключен напрямую к ПЧ. И частотник не запустится если двигатель отключен, сразу упадёт в аварию.
    Это не так или совсем не так.. При запуске частотника, происходит сравнение токов в фазах и если разница превышает установленный для данного типоразмера частотника номинал (зависящий от частоты и режима работы - скаляр/вектор), процессор считает, что одна из фаз либо оборвана, либо межвитковое.. Иногда удается избежать выхода в аварию, при слишком мощном частотнике, по отношению к нагрузке, даже при оборванной фазе.
    Некоторые частотники, в скалярном режиме, можно запускать (проверять) вообще без нагрузки, отсоединив движок.

  2. #12

    По умолчанию

    Проверял сам. Частотник IeK Control A310 запускается без подключенного двигателя и не падает в ошибку (занимался отладкой проекта, было примерно 10 пусков)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:26
  2. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  4. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  5. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •