    По умолчанию ПЛК110[M2] две отдельных подключения по ModBus TCPIP

    Есть хорошо работающий проект -> связка ПЛК110[M2] + Weintek по ModBus TCPIP. Ветка ModBus slave висит на адресе - 1 в контроллере.
    Попросили сделать возможность удаленного подключения для получения данных с контроллера.
    Вопрос банальный. Если сделать дополнительную ветку ModBus slave по TCPIP , но на адресе 2 и накидать туда отдельных параметров. Не будет ни каких конфликтов между этими двумя ветками ModBus TCPIP, при одновременно работающей панели на адресе 1 и удаленной скаде на адресе 2?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,466

    По умолчанию

    Сделайте панель дополнительно сервером модбас и будете получать все те же данные что и панель у плк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Примерно так организовывал работу, когда к одному ПЛК110(М02) подключалось одновременно несколько Мастеров.
    2025-05-08_14-27-30.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Примерно так организовывал работу, когда к одному ПЛК110(М02) подключалось одновременно несколько Мастеров.
    2025-05-08_14-27-30.png
    Ясно . Тоже об этом думал, чтобы просто на другой порт повесить ветку. Попробую спасибо. Просто вопрос возник, так как нет под рукой ПЛК110, чтобы попробовать варианты.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Сделайте панель дополнительно сервером модбас и будете получать все те же данные что и панель у плк
    Снимать данные через прослойку, такое себе. Хотя тоже рабочий вариант. Один раз такое делал. С сименса s7-300 тянул данные, через Weintek.

  5. #5

    По умолчанию

    Я только одного не пойму? Почему у ПЛК110 (который старый, не [М02]) можно было всем сокетам давать один и тот же порт (502), в вот [М02] кажому новому сокету надо давать уникальной номер порта?

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 16:14
  2. ПЛК110 MS4 не удается сменить IP нет подключения из MS4D
    от DimBan в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 10:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 08:29
  5. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •