Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200

  1. #1

    По умолчанию Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200

    Здравствуйте. Помогите решить следующую задачу: нужно задавать значение целой переменной как с панели оператора, так и с экрана ПР200.
    Какой блок использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Selchgi или selchgf

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите решить следующую задачу: нужно задавать значение целой переменной как с панели оператора, так и с экрана ПР200.
    Какой блок использовать?
    Для целой переменной SelChgI

  4. #4

    По умолчанию

    СПасибо, нашёл

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,705

    По умолчанию

    Для ПР200 не надо никаких SelChg. Сетевые переменные спокойно привязываются к экрану

  6. #6

    По умолчанию

    Вот только они не имеют значения по умолчанию. И ты все проклянешь, пока будешь при каждой отладочной перезаливке все руками прописывать.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Вот только они не имеют значения по умолчанию. И ты все проклянешь, пока будешь при каждой отладочной перезаливке все руками прописывать.
    Начальные значения можно задать с помощью специального макроса https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post406092
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,305

    По умолчанию

    Да, с некоторых пор, еще с ПР114 для значений по умолчанию, после заливки программы, требуются макросы SelChgI и т.д. Иначе никак.
    Ну или по предложению petera другой подход.

  9. #9

    По умолчанию

    ПР200 позволяет считать и записать ВСЕ сетевые параметры при помощи Owen Configurator. Это не очень сложно.

Похожие темы

  1. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  2. Время шага SFC, задание переменной
    от Coolboy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 17:16
  3. Управление битами переменной с экрана ПР200
    от ShmoninEN в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 09:53
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Привязка экрана к переменной
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 22:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •