Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Передать значение регистра СПК210 в облако

  1. #1

    По умолчанию Передать значение регистра СПК210 в облако

    Помогите, пожалуйста, разобраться с адресацией регистров модбас для передачи в облако. Получаю только нулевое значение. Связь с облаком есть. ПМ210+СПК210.
    300.png
    Добавил в OwenCloud параметры А с адресом 0001 и С с адресом 0000
    Что я делаю не так? При опросе получаю нули:
    301.png
    302.png
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 301.png (173.8 Кб, Просмотров: 4)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,269

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для вашего случая ("входные регистры") - функция чтения должна быть 04, а не 03.

Похожие темы

  1. ПР225 как по событию отправить значение переменной в облако
    от Vas_VAS в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2025, 09:34
  2. СПК210 & Retain
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 17:27
  3. СПК210 RS232
    от Cupry в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 06:15
  4. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  5. Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200
    от ferdaus102 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •