Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МВ210 101 спутанные каналы

  1. #1

    Question МВ210 101 спутанные каналы

    У модуля МВ210 101 сконфигурированы в OWEN Configurator 5 каналов. Физически подключен канал 1, но в OWEN Configurator показывается как канал 3 и дальше в контролер передается как 3 канал. Так же отдельно подключаю 4 канал который показывается как 5 канал. Это возможно поправить своими силами или только через СЦ ?photo_2025-04-30_13-20-25.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Rankald; 30.04.2025 в 13:26.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    У модуля МВ210 101 сконфигурированы в OWEN Configurator 5 каналов. Физически подключен канал 1, но в OWEN Configurator показывается как канал 3 и дальше в контролер передается как 3 канал. Так же отдельно подключаю 4 канал который показывается как 5 канал. Это возможно поправить своими силами или только через СЦ ?
    Скорее всего настроено не правильно (или подключено), на 3 канале показывает 0,00532 это что за показания? Что то маловато.
    например в конфигураторе есть перестановка регистров и байт (4 варианта), при не правильной расстановке может показывать от -38 до +38 степени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 18:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Да значения маленькие, сейчас нет калибратора, чтобы подать 4-20. но суть в том что это 4 мА все-равно, снимаю с первого канала провода от датчика и на 3 канале сразу обрыв, подцепляю на 4 канал в конфигураторе и далее он отражается как 5 канал.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    Да значения маленькие, сейчас нет калибратора, чтобы подать 4-20. но суть в том что это 4 мА все-равно, снимаю с первого канала провода от датчика и на 3 канале сразу обрыв, подцепляю на 4 канал в конфигураторе и далее он отражается как 5 канал.
    Сделайте проще, для проверки настройте все каналы на термопары, типа TXK L, включите коррекцию для термопар, вместо термопар поставьте перемычки, при комнатной температуре показания обычно от 24 до 29 градусов будут. Если не похоже даже близко, переставляйте регистры и байты.

    Надеюсь вы по Изернет подключили модуль?
    По протоколу Овен, может просто не правильно выставлен адрес модуля.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 18:58.

  5. #5

    По умолчанию

    Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале Вложение 83583.
    это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    Проверил перемычками все правильно работает. вернул обратно 4-20 мА и подаю на 1 канал 8-12 мА и все равно показания на 3 канале
    это можно в конфигураторе поправить или вообще как то, если просветить пожалуйста
    Скрина нет вашего,
    проверяйте правильность подключения входов и резисторов 50 Ом на входах.

  7. #7

    По умолчанию

    странно что удалился. для меня это было не очевидно, как и для монтажников. но проблема решалась просто.
    надо включить дип переключатели на тех каналах на которых стоит 4-20 мА.

  8. #8

    По умолчанию

    Rankald, искренне от всей души вас поздравляю. Следующий шаг на пути саморазвития - прочитать документацию перед монтажом.

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 11:38
  4. Каналы МВ210-101
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 11:30
  5. ТРМ138 не переключает каналы
    от Димитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •