Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВ210-101 подключение по двухпроводной схеме

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 подключение по двухпроводной схеме

    Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?

  2. #2

    По умолчанию

    нет не могу

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaberesnev Посмотреть сообщение
    Добрый день! В документации указано что подключение по двухпроводной схеме не более 10 метров, по трехпроводной до 100 метров. У меня длина около 50 метров. Могу ли подключить по двухпроводной используя просто сдвиг характеристики?
    Можете. Но проблема, собственно, не в сопротивлении проводов, а в том, что провода тоже являются термометром сопротивления. Cu. Скомпенсировать сопротивление проводов возможно, а скомпенсировать его зависимость от температуры не получится.
    Если вы готовы смириться с погрешностью, то можете и километр проложить, сечением этак квадратов шесть. При условии, что по трассе температура не будет меняться.

Похожие темы

  1. Подключение нагрузки к ТРМ202 по релейной схеме
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 22:17
  2. подключение к ПЛК 210 на схеме
    от RamB1G в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 17:41
  3. Подключение МВ210-101 к ПЛК100
    от Денис Жмуров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 18:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 00:41
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 23:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •