Добрый день.
Дано. Шкаф управления, внутри него 5 ПР103, к их аналоговым выходам подкинуты 14 датчиков давления и 14 НПТ-2.15.1.2, к которым, в свою очередь подкинуты термопары ДТПК204-00.40/3. Термопары находятся внутри емкостей с мазутом, НПТ - сверху этих емкостей. И на 4-х термодатчиках наблюдается странное поведение. Начинает расти температура. в НПТ выставлены пределы 0..400, настроен фильтр времени 2с, плюс в ПР103 на входах тоже фильтры времени 2с. Так вот на этих 4-х датчиках помимо неадекватной температуры (вплоть до 300 градусов доходит, что не имеет ничего общего с реальностью), наблюдаются еще и резкие частые скачки, частота скачков несколько раз в секунду, амплитуда достигает несколько десятков градусов. Если отвинтить крышку с корпуса НПТ - температура падает до адекватной. Самое интересное - если отвинтить крышку с одного НПТ - температура может нормализоваться на всех датчиках со странным поведением.
Что это может быть? В настройках НПТ выставлена галочка "учитывать холодный спай". Что это значит и на что влияет?