Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПР103 + НПТ-2.15.1.2 + ДТПК204-00.40/3 - странное поведение температур

  1. #1

    По умолчанию ПР103 + НПТ-2.15.1.2 + ДТПК204-00.40/3 - странное поведение температур

    Добрый день.
    Дано. Шкаф управления, внутри него 5 ПР103, к их аналоговым выходам подкинуты 14 датчиков давления и 14 НПТ-2.15.1.2, к которым, в свою очередь подкинуты термопары ДТПК204-00.40/3. Термопары находятся внутри емкостей с мазутом, НПТ - сверху этих емкостей. И на 4-х термодатчиках наблюдается странное поведение. Начинает расти температура. в НПТ выставлены пределы 0..400, настроен фильтр времени 2с, плюс в ПР103 на входах тоже фильтры времени 2с. Так вот на этих 4-х датчиках помимо неадекватной температуры (вплоть до 300 градусов доходит, что не имеет ничего общего с реальностью), наблюдаются еще и резкие частые скачки, частота скачков несколько раз в секунду, амплитуда достигает несколько десятков градусов. Если отвинтить крышку с корпуса НПТ - температура падает до адекватной. Самое интересное - если отвинтить крышку с одного НПТ - температура может нормализоваться на всех датчиках со странным поведением.

    Что это может быть? В настройках НПТ выставлена галочка "учитывать холодный спай". Что это значит и на что влияет?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Дано. Шкаф управления, внутри него 5 ПР103, к их аналоговым выходам подкинуты 14 датчиков давления и 14 НПТ-2.15.1.2, к которым, в свою очередь подкинуты термопары ДТПК204-00.40/3. Термопары находятся внутри емкостей с мазутом, НПТ - сверху этих емкостей. И на 4-х термодатчиках наблюдается странное поведение. Начинает расти температура. в НПТ выставлены пределы 0..400, настроен фильтр времени 2с, плюс в ПР103 на входах тоже фильтры времени 2с. Так вот на этих 4-х датчиках помимо неадекватной температуры (вплоть до 300 градусов доходит, что не имеет ничего общего с реальностью), наблюдаются еще и резкие частые скачки, частота скачков несколько раз в секунду, амплитуда достигает несколько десятков градусов. Если отвинтить крышку с корпуса НПТ - температура падает до адекватной. Самое интересное - если отвинтить крышку с одного НПТ - температура может нормализоваться на всех датчиках со странным поведением.

    Что это может быть? В настройках НПТ выставлена галочка "учитывать холодный спай". Что это значит и на что влияет?
    Галочка "учитывать холодный спай" должна стоять при подключении любой термопары.
    Похожие проблемы возникают, если термопары не изолированы от корпуса (все соединены) и питание всех НПТ от одного блока, так же не желательно соединять землю у всех НПТ.
    Пишу про НПТ-1, где есть вывод экрана (земли).

    Чтобы не изолировать термопары, все НПТ подключены к разным БП (по 100 мА), все экраны (выводы земли у НПТ) отключены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 14:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Галочка "учитывать холодный спай" должна стоять при подключении любой термопары.
    Похожие проблемы возникают, если термопары не изолированы от корпуса (все соединены) и питание всех НПТ от одного блока, так же не желательно соединять землю у всех НПТ.
    Пишу про НПТ-1, где есть вывод экрана (земли).

    Чтобы не изолировать термопары, все НПТ подключены к разным БП (по 100 мА), все экраны (выводы земли у НПТ) отключены.
    У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    У нас исполнение всех термопар - изолированное, но БП на все НПТ - один, вывод земли у всех НПТ и термопар отсутствует. Забыл уточнить: все НПТ подключены к ПР-кам через пассивные искробезопасные барьеры.
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с выходами и питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны. https://owen.ru/product/npt_1k_1m/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2025 в 15:58.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны.
    У нас корпуса термопар касаются стенок металлических емкостей, в которых они стоят.
    Благодарю за информацию, будем думать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю, что у вас гальванически связаны термопары (корпуса термопар) с минусом измерительных приборов (землёй) и минусом БП.
    А сами НПТ-2 гальванически не развязаны, входы с выходами и питанием. https://owen.ru/product/npt/connection
    Фактически у вас, тот самый вариант, что я описал.

    НПТ-1 и НПТ-3 ЕХ, гальванически развязаны. https://owen.ru/product/npt_1k_1m/connection
    наблюдения еще на сегодняшнее утро: по ночам поведение прям идеальное. Но после рассвета, когда начинает подниматься уличная температура - начинаются очередные чудеса, поздно вечером все прекращается. Не может это быть как-то связано с собственным температурным датчиком в корпусе НПТ? Он же снаружи у нас стоит и нагревается получается от солнца. И есть подозрение, что от разницы температур термопары и собственного сенсора НПТ происходят такие глюки. На это вроде косвенно указывает и то, что если отвинтить крышку НПТ - температура внутри его корпуса понижается, и всё приходит в норму.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,083

    По умолчанию

    Вероятно он перегревается, в смысле, поставьте в шкаф вентилятор!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вероятно он перегревается, в смысле, поставьте в шкаф вентилятор!
    кто "он" перегревается? НПТ? Так они на улице стоят, я же написал выше. Если только выкрутить на их крышках боковые заглушки для пассивной вентиляции...

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    кто "он" перегревается? НПТ? Так они на улице стоят, я же написал выше. Если только выкрутить на их крышках боковые заглушки для пассивной вентиляции...
    И что, они высокую температуру измеряют(выше 500°С), зачем термопары, а не термосопротивления?
    И, мне кажется, было бы лучше(и дешевле) вместо нормирующих преобразователей применить модуль(и) аналогового ввода, их точно можно в шкаф засунуть чтобы не перегревались, это я так вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2025 в 09:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    наблюдения еще на сегодняшнее утро: по ночам поведение прям идеальное. Но после рассвета, когда начинает подниматься уличная температура - начинаются очередные чудеса, поздно вечером все прекращается. Не может это быть как-то связано с собственным температурным датчиком в корпусе НПТ? Он же снаружи у нас стоит и нагревается получается от солнца. И есть подозрение, что от разницы температур термопары и собственного сенсора НПТ происходят такие глюки. На это вроде косвенно указывает и то, что если отвинтить крышку НПТ - температура внутри его корпуса понижается, и всё приходит в норму.
    НПТ стоит снаружи?
    Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
    Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 10:30.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение SFC
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 15:15
  2. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •