НПТ стоит снаружи?
Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
НПТ стоит снаружи?
Это прибор для помещения ( или шкафа), конечно у него температура компенсации растёт и показания плывут.
Температуру компенсации измеряет ТСП встроенное в НПТ.
тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )
тогда интересно, почему температура плывёт только на 4-х датчиках, и почему при откручивании крышки на одном НПТ температура приходит в норму на всех нестабильных датчиках... )
Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 13:38.
Интересно, а вы кроме откручивания крышки, сами что нибудь проверили?
Датчики заменой (проблемный с крышкой первым), проверку на изоляцию термопар от корпуса, проверку НПТ, прозвонку кабеля, входы измерительных приборов?