Тема: Обмен данными СП310 - ПЕ210 - ТРМ210, ТРМ 12, ТРМ 212, ПВТ 10

  1. #1

    По умолчанию Обмен данными СП310 - ПЕ210 - ТРМ210, ТРМ 12, ТРМ 212, ПВТ 10

    Добрый день.
    По локальной сети Ethernet подключены: СП310 - ПЕ210 .
    IP статические и все пингуется. в OwenCloud все работает

    К ПЕ210 по RS-485 подключен прибор ТРМ210.
    С ТРМ 210 пытаюсь просчитать параметр (измеренная величина - адрес регистра HEX 1009 или в DEC 4105). Адрес устройства выставлен верно....

    Вопрос.
    Технически можно ли передать данные с ТРМ210 (или другого прибора по RS485 - c ПВТ10 например) на панель СП310 таким образом через ПЕ210?

    --------
    P.S. Приборы подключенные по локальной сети опрашиваем без проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    Исходя из описания, ПЕ210 предназначен только для связи приборов с OwenCloud

  3. #3

    По умолчанию

    СП3хх, кроме Ethernet имеет 2 RS485-порта. У Вас технически получиться сделать так, чтобы СП310 опрашивал ТРМ210, а ПЕ210 опрашивал сам СП310?

  4. #4

    По умолчанию

    Локальная сеть построена на Ethernet (по оптики дальние участки). Панель стоит очень далеко от ТРМ . ТРМ и другие устройства связанны по RS-485.
    Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.

  5. #5

    По умолчанию

    Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.
    ну так и передавайте от Облака инфу о состоянии ТРМ в панель, вроде они прикрутили эту опцию
    в чём проблема-то? к панели эта "проблема" не имеет никакого отношения - конфигурируйте облако на передачу данных в панель, в панели рисуйте ТРМ

  6. #6

    По умолчанию

    Заходим в настройки панели. Забиваем IP ПЕ210. Делаем в настройке экрана индикатор с адресом и регистром ТРМ. Перебрал все возможные комбинации - данные на панель не поступают. В OwenCloud - изменения вижу. Все IP настроены по статике. Данные на панель не поступают. В приоритете настроить все по локальной сети, в случае отвала интернета. Данные на панель можно выкинуть из OwenCloud - есть описание как это сделать?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,304

    По умолчанию

    RapidScada + драйвер OwenCloud + Модуль Автоуправления = передаст куда и от кого хотите и обратно.
    Ну либо сами пилите за счет API облака то же самое.

  8. #8

    По умолчанию

    Данные на панель можно выкинуть из OwenCloud - есть описание как это сделать?
    если вам принципиально работа через облако и вы и думать не хотите о других вариантах и вам жизни нет без данных с трм на панели - ну гуглите сами облако и что там и как работает
    если есть возможность записи значений в прибор и управление из облака, значит есть обратная связь от облака к прибору
    изучайте этот функционал, и думайте - как отправить полученные данные с ТРМ через облако на панель

  9. #9

    По умолчанию

    Заходим в настройки панели. Забиваем IP ПЕ210.
    вы решили, что раз в ПЕ есть дырка по RJ45, то это автоматом делает ПЕ конвертером в мяодбас ТСР?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rybnov Посмотреть сообщение
    Локальная сеть построена на Ethernet (по оптики дальние участки). Панель стоит очень далеко от ТРМ . ТРМ и другие устройства связанны по RS-485.
    Суть задачи - передать на большие расстояния по существующей линии Ethernet на панель оператора информацию о состоянии удаленного оборудования уже подключенного к OwenCloud.
    Вы можете перенести ПЕ210 ближе к панели и подключить его к RS-485 порту (хотя бы один свободный есть), а все приборы подключите через МКОН. Пусть панель опрашивает ТРМ'ы через МКОН, а уже ПЕ210 будет опрашивать панель. Концентратор обойдется Вам в копеечку https://ipc2u.ru/catalog/mdc-714/

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. СП307 обмен данными
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:34
  3. Обмен данными с ПЛК110
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:07
  4. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •