Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74

Тема: СП315 с МВ210-214

  1. #1

    По умолчанию СП315 с МВ210-214

    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. У меня есть нужда подружить панель СП315 с модулем дискретных входов МВ210-214. Хочу настроить индикацию при активации цифровых входов.
    Настройка МВ210-214
    МВ210.jpg
    Параметры СП315
    СП300.png
    параметры МВ210 на СП315
    МВнаСП300.png
    Параметры индикатора
    Кнопка.jpg
    При выставлении входа индикатор не отрабатывает. Где я косячу?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Добрый день.
    У МВ210-214 битовая маска занимает 2 регистра - и надо в запросе считывать оба.
    Проще всего настроить опрос через функциональную область и скопировать два регистра маски в локальные регистры панели PSW - и уже их биты привязывать к индикаторам.

  3. #3

    По умолчанию

    Добавьте индикатор с регистра 52

  4. #4

    По умолчанию

    Ой, что то я не совсем понял, буду дальше разбираться. За направление копания спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемый imaex я добавил индикатор с регистра 52, но не заработало.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Уважаемый imaex я добавил индикатор с регистра 52, но не заработало.
    Читать надо регистр с адресом 51, но 2 регистра, с адресами 51 и 52. С помощью ФО, вот так 1 2 регистра ФО .jpg
    Уже из 300 и 301 извлекать биты, например PSW 300 бит 0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2025 в 19:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Уважаемый imaex я добавил индикатор с регистра 52, но не заработало.
    Не знаю, я под эту панель ничего не разрабатывал, Бог миловал. Просто у меня перед глазами проект (рабочий), где именно так и сделано.
    Единственное, что могу добавить - для модуля, где задействовано менее половины входов, на экран добавлен невидимый цифровой дисплей типа DWord, привязанный к регистру 4х51.

    Может через копирование во внутренние регистры через ФО и удобнее будет. Если вообще об удобстве применительно к конфигуратору этих панелей уместно говорить.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читать надо регистр с адресом 51, но 2 регистра, с адресами 51 и 52. С помощью ФО, вот так 1 2 регистра ФО .jpg
    Уже из 300 и 301 извлекать биты, например PSW 300 бит 0
    Благодарю ,kondor. Заработало. Но в MB 210-214 всего 32 входа, а задействовать так я могу только 16 первых,1.jpg

    как задействовать остальные?

  9. #9

    По умолчанию

    PSW 301, написано же выше... "Например... "

  10. #10

    По умолчанию

    Благодарю за помощь, дошло до меня

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  5. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •