Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 74

Тема: СП315 с МВ210-214

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    У меня в функциональной области уже считывается 2 регистра разом.
    Вложение 83545
    Проверьте как написал, c 4х51 DWORD и c 3x51 DWORD.
    ФО не трогайте, пусть читает 2 раза, как 2 регистра и как DWORD
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 12:47.

  2. #62

    По умолчанию

    До предела упростил проект. В проекте имеются 1 экран, 1 Окно тревог, 1 переключатель с индикацией и 1 функциональная область(ФО).
    Параметры ФО:
    1.jpg
    Параметры переключателя:
    2.jpg
    Параметры окна тревог:
    3.jpg
    Общий вид:
    4.jpg
    Так вот, при нескольких вызовах окна тревог СП315 виснет(уходит в сон). МВ210- уходит в таймаут. Панель не работает должным образом.
    https://disk.yandex.ru/i/ZE8CQ_EZQwkWTA
    Как исправить ситуацию?
    Вложения Вложения

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    До предела упростил проект. В проекте имеются 1 экран, 1 Окно тревог, 1 переключатель с индикацией и 1 функциональная область(ФО).
    Параметры ФО:

    Так вот, при нескольких вызовах окна тревог СП315 виснет(уходит в сон). МВ210- уходит в таймаут. Панель не работает должным образом.
    https://disk.yandex.ru/i/ZE8CQ_EZQwkWTA
    Как исправить ситуацию?
    Пишите тогда в техподдержку. Отправьте проект и пояснения,
    Хотя как просил, так и не проверили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 15:30.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Пишите тогда в техподдержку. Отправьте проект и пояснения,
    Хотя как просил, так и не проверили.
    Про сон -это образно, т.к. ХЗ что это? Зависает СП сразу после некоторого раза выставления входа

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Про сон -это образно, т.к. ХЗ что это? Зависает СП сразу после некоторого раза выставления входа
    Проверить панель можно любым проектом, своим старым или на крайняк примером с форума. Может у вас блок глючит, а не панель.
    Если блок отрубается, то панель естественно зависает.
    Блок тоже можно проверить ОРС сервером или ПЛК (если есть) или эмулятором панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2025 в 15:44.

  6. #66

    По умолчанию

    Обратился в поддержку.
    1.jpg
    Рекомендовали вернуть дефолтный IP, увеличить время ожидания до 10с, не превышать последний префикс IP больше 99. Зависаний больше нет.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    не превышать последний префикс IP больше 99. Зависаний больше нет.
    Последний октет? Это с чего вдруг? А сколько там ещё таких тараканов не сказали, разумеется. Блин, цирк какой-то, чесслово.

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Последний октет? Это с чего вдруг? А сколько там ещё таких тараканов не сказали, разумеется. Блин, цирк какой-то, чесслово.
    Ну этот баг действительно есть, полтора года назад была тема. Многие уже забыли про этот косяк.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну этот баг действительно есть, полтора года назад была тема. Многие уже забыли про этот косяк.
    Т.е. все баги в этой шелезяке отлиты из бронзы, я правильно понимаю?
    В таком разе могли бы и в FAQ занести, чё там стесняться.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Т.е. все баги в этой шелезяке отлиты из бронзы, я правильно понимаю?
    В таком разе могли бы и в FAQ занести, чё там стесняться.
    вы слишком многого хотите от ОВЕН. проект СП300 давно заброшен в угол дальней комнаты под лестницей, где уборщица хранит свои грязные тряпки, и ни минуты времени на него выделять не будут, даже на фак

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  5. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •