Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74

Тема: СП315 с МВ210-214

  1. #51

    По умолчанию

    https://disk.yandex.ru/d/pWbBIfC-sF3Gdw выложил проект в яндекс диск

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/d/pWbBIfC-sF3Gdw выложил проект в яндекс диск
    Вот, добавил биты и регистры для наглядности (потом удалите) и галку Автообласть с PFW4096 в хранилище, в таблице
    Проверить работу можно в OFF- лайн эмуляции, вводя в дисплей 4Х51 числа 1,2,4,8,16 и т. д.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 16:10.

  3. #53

    По умолчанию

    Подскажите, как Вы в сообщение вложение сделали? Я бы хотел видео файл отправить для наглядности.(Вместо тысячи слов....)

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Подскажите, как Вы в сообщение вложение сделали? Я бы хотел видео файл отправить для наглядности.(Вместо тысячи слов....)
    Ответить, а потом там кнопочка... Расширенный режим.

    PS Там и не в расширенном вверху окна сообщений кнопки для вложений разных...

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Подскажите, как Вы в сообщение вложение сделали? Я бы хотел видео файл отправить для наглядности.(Вместо тысячи слов....)
    Видео не получится выложить, объём большой, только так же через Яндекс диск.
    Или лучше скрины, проект с вопросом словами (подробно).

  6. #56

  7. #57

    По умолчанию

    На эмуляторе работает отлично. На СПшке также несколько итераций работает, но в конце видео видно, после очередного выставления входа происходит зависание и панелька перестаёт реагировать на изменения. Отвисает только после нескольких! переходов по экранам.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    На эмуляторе работает отлично. На СПшке также несколько итераций работает, но в конце видео видно, после очередного выставления входа происходит зависание и панелька перестаёт реагировать на изменения. Отвисает только после нескольких! переходов по экранам.
    На всякий случай проверьте так, вместо 2 дисплеев 4х51 и 4х52 (WORD) поставьте 4х51 (DWORD), чтобы читала 2 регистра разом.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На всякий случай проверьте так, вместо 2 дисплеев 4х51 и 4х52 (WORD) поставьте 4х51 (DWORD), чтобы читала 2 регистра разом.
    У меня в функциональной области уже считывается 2 регистра разом.
    2.jpg

  10. #60

    По умолчанию

    Я совершенно не понимаю проблему. Куда копать? Это заводской брак? Или всё же я где то недопонимаю?

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20
  5. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •