Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74

Тема: СП315 с МВ210-214

  1. #31

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, если аварийный сигнал у меня заведен через функциональную область на 1-м экране. Функциональная область сделана глобальной. А таблица, в которую заносится тот же сигнал находится на другом, 2-ом экране. И в моменте когда СПшка переключена на 2-й экран, приходит данный аварийный сигнал, запись о сработке не появляется в таблице. Также не вызывается аварийное окно, бит управления которого также заведен через глобальную ФО. В чём моя ошибка?

  2. #32
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,022

    По умолчанию

    Ничего не понятно
    что значит заведено через ФО? каким образом заведено?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #33

    По умолчанию

    ФО- сократил от функциональная область

  4. #34

    По умолчанию

    Может некорректно выразился, аварийный сигнал не заведён в ФО а объявлен в глобальной функциональной области. Я хочу, чтобы запись в таблице и вызов аварийного окна осуществлялась независимо от того, какой экран активен.

  5. #35
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    ФО- сократил от функциональная область
    Это понятно
    но как, что и куда "заведены" через Ф.О.
    например
    Не вызывается аварийное окно, бит управления которого также заведен через глобальную ФО.
    Какое окно - стандартное Окно тревог или самодельное окно ? если самодельное, то вызов окна должен быть глобальным
    Захват-01.png

    например 2
    какая таблица - Историческая, Аварий или как?
    не понятно
    Последний раз редактировалось petera; 25.04.2025 в 14:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #36

    По умолчанию

    Вызываю окно тревоги тип- "Окна Тревог". Оно вызывается битом, объявленным в глобальной ФО. Запись в таблице делается в "исторической таблице". На первом, экране работает как надо, а на втором через раз

  7. #37
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,022

    По умолчанию

    Фрагмент проекта (эта самая ФО, таблица и окно тревоги) - в студию

    ЗЫ.
    "битом, объявленный в глобальной ФО" это я полагаю, что в ФО Вы устанавливаете некий бит в 1.
    А кто этот бит затем сбрасывает?
    если бит нигде не сбрасывается, то запись в историческую таблицу будет один раз - только в одну строку
    Последний раз редактировалось petera; 25.04.2025 в 14:43.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Фрагмент проекта (эта самая ФО, таблица и окно тревоги) - в студию

    ЗЫ.
    "битом, объявленный в глобальной ФО" это я полагаю, что в ФО Вы устанавливаете некий бит в 1.
    А кто этот бит затем сбрасывает?
    если бит нигде не сбрасывается, то запись в историческую таблицу будет один раз - только в одну строку
    Бит устанавливается и сбрасывается сигналом от входа МВ210. Я копирую группу регистров из МБ210 в ФО. Далее я копирую биты для управления. PSB300 и PSB310 показывают откр и закр клапана. PSB320 и PSB330 -аварийные сигналы, они заносятся в историческую таблицу, которая находится на 2-м экране.
    Копирование регистров изМВ210.jpg

    Так вот, когда я нахожусь на 1-м экране таблица заполняется всегда, по мере выставления бита, а когда нахожусь на 2-м экране срабатывает через раз, СПшка как подвисает. Приходится делать несколько переходов по экранам, чтобы снова заработало. При этом может нормально сработать несколько десятков раз, а может и за один такт подвиснуть. Нет системности

  9. #39

    По умолчанию

    И если можете, подскажите, ещё по системному времени. Я устанавливаю время через системный экран 60002. Но при выключении СП315 эта настройка слетает. Как сделать , что бы не слетала?

  10. #40
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Бит устанавливается и сбрасывается сигналом от входа МВ210. Я копирую группу регистров из МБ210 в ФО. Далее я копирую биты для управления. PSB300 и PSB310 показывают откр и закр клапана. PSB320 и PSB330 -аварийные сигналы, они заносятся в историческую таблицу, которая находится на 2-м экране.
    Копирование регистров изМВ210.jpg

    Так вот, когда я нахожусь на 1-м экране таблица заполняется всегда, по мере выставления бита, а когда нахожусь на 2-м экране срабатывает через раз, СПшка как подвисает. Приходится делать несколько переходов по экранам, чтобы снова заработало. При этом может нормально сработать несколько десятков раз, а может и за один такт подвиснуть. Нет системности
    Зачем вся эта промежуточная фигня?
    Почему нельзя сразу PSW257.2 и PSW257.3 в историческую таблицу заносить?
    Или PSW257.0 и PSW257.1 сразу показывают откр и закр клапана?

    И вообще зачем ВСЯ это ФО.
    Сразу нужно биты 4х51 использовать.

    ЗЫ.
    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    И если можете, подскажите, ещё по системному времени. Я устанавливаю время через системный экран 60002. Но при выключении СП315 эта настройка слетает. Как сделать , что бы не слетала?
    заднюю крышку открути и батарейку поменяй CR2032
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2025, 13:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2024, 07:07
  3. СП315-Р. Проблемы.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 17:04
  4. Панель СП315-Р
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 12:20